EMC器件应该加在工频变压器的哪一侧?
系统中使用一个100W左右的220V/50Hz工频变压器,不知道防浪涌和滤波电路应该加在电源进线的初级侧还是次级侧?听说工频变压器本身也相当于一个滤波元件,并且对浪涌不敏感,这么说压敏电阻、共模线圈等等防浪涌和滤波电路可以加在次级侧了?但是这样的话,Y电容应该连接到哪里呢?
& N% |! z9 ?3 k9 y; k
作者:
hfiwioq
时间:
2022-10-10 14:54
EMI滤波器,宜放在整机电源入口处,变压器是一个很明显的非线性器件,会产生一定的高次电流谐波。
9 ?- \% `- e6 g9 M T
虽然是基于工频,但几十倍频的工频谐波,也是容易引起一定的差模传导,如果是用于照明, IEC的规定是从9K扫到30MHz
3 | c/ F. W; u$ t1 Q% P+ o3 t. t) d
& |9 q: A& S3 q- D6 S2 R2 a5 M
工频变压器是一个滤波元件? 因为它的涡流损耗用用, 对差模有点用,对共模却是一点用处都没有。
作者:
elephant_
时间:
2022-10-10 15:05
只需要记住一点,所有EMC的器件都是放靠近产生EMI的源端就可以了。
作者:
nocturne
时间:
2022-10-10 15:12
变压器可以相当电感(个人理解)EMC滤波要放次级的。电容只要和变压器串联就好 ,还有就是EMC对高压的效果好 明显。