手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共模干扰还是差模干扰?  M- s) E$ m& m' C" I
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-24 15:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-9-6 14:48 | 只看该作者
    干扰杂讯流通路径的方式。/ _# c$ _" l( H
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返回的杂讯称为差模杂讯。2 U) D5 K: l- G/ [! B, C
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))或零线(NEUTRAL)(或负端(M))而经由地线(GND)返回的杂讯,称为共模杂讯。
    $ `$ h# q" P" c6 A  Z$ F一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。

    点评

    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:04

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2022-9-6 15:04 | 只看该作者
    hfiwioq 发表于 2022-9-6 14:485 T$ k6 ]" j6 U% N$ Z
    干扰杂讯流通路径的方式。
    9 m- |+ E; d1 U5 ]* _/ T: d; n凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M)) ...
    . R# S8 V6 v+ Y- w" \$ @8 U
    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少: e6 G# w) s) x! n1 K& \

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-9-6 15:11 | 只看该作者
    有可能是静电干扰,人体上的静电通过金属导入到电路中
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-9-6 15:16 | 只看该作者
    应该是干扰了信号的回路,您用塑料的触碰应该没有这种问题