现在要做一个用于电力抄表的GPRS DTU设备,电表提供12V作为其供电电源,工作原理很简单,但对于电源部分的设计和电力产品的测试要求不太清楚,有几个问题想请高手帮帮忙:, _* I2 x- U) b- ~  C* v) g3 m
* l4 ?, Z  G6 {# ~
1. 电力设备需要进行交流耐压测试,想知道这个测试只是对于采用220V交流电供电的设备需要还是对所有的设备都需要,像这种并不是从220V取电的设备需不需要通过这个测试呢?如果要测试,需要达到什么样的标准?
9 W& T# n9 y9 r9 H" L+ _
$ O! U( E% J9 x" _6 H2. DTU与电表之间要进行电源隔离吗?隔离电压要达到什么样的等级?有哪些合适的隔离办法,直流隔离变压器或者隔离型DC-DC?% |; L) ?. I  z0 \2 m% H( V
  • TA的每日心情
    开心
    2024-7-8 15:48
  • 签到天数: 37 天

    [LV.5]常住居民I

    2#
    发表于 2022-10-19 11:41 | 只看该作者
    我刚毕业的时候做过一些电力设备,对于电网的设备国网和南网都有严格的标准,你需要先查GB/T的标准,根据标准做相应的设备。& G4 r# v# ^& }& ]0 v9 g
    实在没思路拆一个同行的设备,一看就明白了。电力设备的解决方案都是很成熟的技术,各家都差不多,主要拼的是成本和关系

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-10-19 13:11 | 只看该作者
    好像是电力产品要打耐压:以5kV试验电压,1.2/50μs冲击波形;正负脉冲哥三个,间隔大于5秒;& S0 Z6 z" f5 h6 m+ p
    主要是各回路和保护地之间打!

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-10-19 13:19 | 只看该作者
    电源的保护选择陶瓷气体放电管LT-B8G600L和14D561K的压敏电阻协同式保护电路。