1主机8从机485通信,主机单独与每一路从机进行通信,电路怎么设计?

[复制链接]
  • TA的每日心情

    2019-11-29 15:37
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2019-12-2 14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    本人想设计一个1主机8从机的485通信,主机单独可单独与每一路从机进行通信,控制单元采用单片机实现,请问该硬件电路该怎么设计?谢谢!
    / D+ W' @* a5 M& w9 _3 X$ ]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2020-4-9 15:05
  • 签到天数: 6 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2#
    发表于 2019-12-2 15:50 | 只看该作者
    1主机8从机是485可以支持的方式,软件上可以采用主机主动轮询从机(实时性较差但可靠性较好)或者从机利用防碰撞机制主动上报(实时性较好但可靠性较差)的方式进行通讯,硬件就是一般的485应用电路就可以了,端接的120欧电阻建议外置以便根据现场布线情况选择是否加装(雏菊链手拉手方式连接所有主机和从机,端接电阻就算要装也只能装在总线的两端),AB脚的偏置电阻取值大致估算一下(因为总线上只有9个设备,这个要求应该不高)。如果考虑施工要长线连接的话,设计采用的波特率尽量低一些。