找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 683|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

问一个220V电源的问题。

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2015-8-27 16:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1.6厚的板子,顶层走火线,底层走零线,基本重叠在一起,过EMC之类测试的时候会不会有影响。
  • TA的每日心情

    2019-11-20 15:36
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2015-8-27 16:59 | 只看该作者
    220V 1.6mm不够吧

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2015-8-27 17:56 | 只看该作者
    重叠不会有电容效应?

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2015-8-27 18:45 | 只看该作者
    是不是也要考虑一下电流?

    点评

    不用考虑电流,电流300MA  详情 回复 发表于 2015-8-28 07:38

    该用户从未签到

    5#
     楼主| 发表于 2015-8-28 07:38 | 只看该作者
    cubecode 发表于 2015-8-27 18:45
    ' o% Q- {% w/ u0 f& X是不是也要考虑一下电流?
    ' ]5 C0 n( i' {, ?: w- C
    不用考虑电流,电流300MA
    8 B, M$ u; D: I2 @- O

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2015-8-28 10:02 | 只看该作者
    不会,大胆进行。

    点评

    只能相信版主咯,因为pad差不多就是跟着版主的步伐学的。  详情 回复 发表于 2015-9-7 07:56
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-5 15:03
  • 签到天数: 1037 天

    [LV.10]以坛为家III

    8#
    发表于 2015-8-31 22:14 | 只看该作者
    最好不要重叠!

    该用户从未签到

    9#
    发表于 2015-9-7 07:56 | 只看该作者
    jimmy 发表于 2015-8-28 10:02, c/ K3 V' z% ?& w
    不会,大胆进行。

    2 Y1 M, {+ F* ]7 ?0 W) e8 Z只能相信版主咯,因为pad差不多就是跟着版主的步伐学的。
    : |8 C# y$ R% F9 q; N

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2015-9-11 19:30 | 只看该作者
    可以重叠的
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-9-5 15:27
  • 签到天数: 43 天

    [LV.5]常住居民I

    11#
    发表于 2019-3-11 16:51 | 只看该作者
    火线和零线走不同层也是出于爬电距离考虑的吗?如果走同层的话,火线和零线间距多少合适?谢谢
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-9-6 04:05 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表