在RS-485端口的EMC设计中,我们需要考虑三个因素:静电放电(ESD)、电快速瞬变(EFT)和浪涌(Surge)。 国际电工委员会(IEC)规范定义了一组EMC抗扰度要求,这组规范包括以下三种类型的高电压瞬变,设计人员需要确保数据通信线路不受这些瞬变的损害。这三种类型分别是:
6 P. K/ H# q/ @9 p; y8 X
IEC 61000-4-2静电放电(ESD)
IEC 61000-4-4电快速瞬变(EFT)
IEC 61000-4-5浪涌抗扰度(Surge)
RS-485端口的保护方案就是要设法去满足ESD、EFT、Surge这三种规范的要求。
方案一:采用3极GDT+PPTC+TVS架构方案
: t" ~8 V. Y& X- }) [7 _
方案二:采用2极GDT+PPTC+TVS架构方案
方案三:采用3极GDT+PPTC+TVS阵列架构方案
方案中用到的元器件包括:
  TVS瞬变电压抑制器BV-SM712 (SOT-23)
  自恢复保险丝JK250-120u/mSMD010-1812 (SMD1812)
  半导体管浪涌保护器BS0060N-2C (DO-214AA,SMB-T)
       GDT气体放电管LT-B3D090L (SMD5076)

2 q5 ?0 W- [/ B8 ^4 O+ G! t# A! d
浪拓电子创新型保护方案:
$ i- }. h# J' f
方案小结:
• 方案采用分级保护电路,保护效果显著。
• 抗浪涌强、小体积、高性价比。
• 符合IEC61000-4-5浪涌测试标准。
※方案等级:国际标准IEC61000-4-5 ( 10/700μs-5/320μs) CM/DM 6KV

7 N$ p) X2 |  f& k6 [
RS-485保护电路大全2018.pdf (389.23 KB, 下载次数: 29)
■完美的电路保护方案,您身边的电路保护专家--浪拓电子

4 r- |! [1 i' j* O4 g0 \

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
HIFRIEND + 1

查看全部评分

  • TA的每日心情
    无聊
    2020-5-6 15:53
  • 签到天数: 3 天

    [LV.2]偶尔看看I

    2#
    发表于 2019-4-11 11:23 | 只看该作者
    不错,感谢分享~~~!

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2019-4-12 15:05 | 只看该作者
    不错,感谢分享

    该用户从未签到

    7#
    发表于 2019-4-12 16:27 | 只看该作者
    1、为了避免TVS位置造成的反应时间问题和线路分压问题,应该在线路上串接一组小的电阻;2 x) }! s  |& f1 w
    2、如果不考虑室外走线,TVS保护就已经足够了。

    该用户从未签到

    8#
     楼主| 发表于 2019-4-12 17:42 | 只看该作者
    RS485总线大多室外走线,通讯距离长,使用环境恶劣。可靠的防护必不可少。