反激电源带载后变压器有异响且输出稳不住 

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-12 10:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

7 N: @( j+ n* ^* o反激电源带载后变压器有异响且输出稳不住 
4 @. a9 w4 w" i  R& ^& j' s6 z. A. M. d# k2 j+ d
各位大神好,我在调试一款电源(是一个离职的前辈走之前设计的),发现电源启动后变压器有异响,经过改动环路参数,现在空载时变压器异响声很小,且输出正常,但是带载(载很轻,大概1/3吧)后,变压器异响严重,并且输出稳不住,随着输入的升高而升高,后来一个同事给我了一套参数,改过之后,效果不大,很纠结,图如下所示,请各位不吝赐教。
' d4 M1 \/ y: Q" V$ U2 A

该用户从未签到

2#
发表于 2019-7-12 18:31 | 只看该作者
建议VFB对地加个电阻,1k左右,用来增大光耦回路电流。