EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
1.控制系统原理 图1:控制系统原理 2.硬件需求
9 u4 F9 _) V7 x( R4 TS7-1200 PLC目前有3种类型的CPU:
; o: B1 V% d5 `1)S7-1211C CPU/ g1 H; l/ t$ s& {+ _( S2 L
2)S7-1212C CPU. F4 U2 |& b' x
3)S7-1214C CPU- g: H; ~4 r0 t1 P; X
这三种类型的CPU都可以连接三个串口通信模版5 j4 |; V/ K- b" G: f/ {
本例中使用的PLC硬件为:
, g6 o& t& R! O( ` _7 d1)PM1207电源 (6EP1 332 -1SH71 )6 I# e/ p& X, K. _
2)S7-1214C (6ES7 214 -1BE30 -0XB0 ) y* P* X/ v" I( l& \
3)CM1241 RS232 (6ES7 241 -1AH30 -0XB0 ) 3.软件需求 1) 编程软件 Step7 Basic V10.5 ( 6ES7 822-0AA0-0YA0) 4.组态 我们通过下述的实际操作来介绍如何在Step7 Basic V10.5 中组态S7-1214C 和超级终端通信。 点击桌面上的“Totally Integrated Automation Portal V10”图标,打开如下图: 图2: 新建S7 -1200项目 首先需要选择“Create new project”选项,然后在“Project name:”里输入PTP;在“Path:”修改项目的存储路径为“C:\”;点击“Create”,这样就创建了一个文件 PTP的新项目。创建后的窗口如下图所示:
! _) L! C( B& L
图3: 新建项目后 点击门户视图左下角的“Project View”切换到项目视图下,如下图: 图4: 切换到项目视图
' `0 \7 v( `) C) P打开后,在“Devices”标签下,点击“Add new device”,在弹出的菜单中输入设备名“PLC_1”并在设备列表里选择CPU的类型。选择后如下图:
图5: PLC硬件组态 插入CPU 后,点击CPU左边的空槽,在右边的“Catalog ”里找到“Communication”下的RS232模块,拖拽或双击此模块,这样就把串口模块插入到硬件配置里,接下来就需要配置此RS232模块硬件接口参数,选择RS232模块,在其下方会出现该模块的硬件属性配置窗口, 在属性窗口里有两个选项,一个是“general”;一个是“RS232 inteRFace”。在“General”里包括了此模块的“项目信息”和“订货信息”;而在“RS232 interface”里包括“项目信息”、“端口的配置”、“发送信息的配置”、“接收信息的配置”和“硬件识别号”。在这里我们选择“RS232 interface”,在“端口”配置的选项里,进行端口的参数配置,2 N% Z: A8 o x5 X$ x
波特率为:9600 ;
5 W; W: |* @; X, q7 w校验方式:无 ;
3 ?3 p1 B7 c1 g: ]6 e) F# H- x# f3 I* [数据位为:8 ;
$ i, r6 n6 E) E s. _7 G停止位: 1 ;7 t6 y8 Q5 J9 _+ Y/ T
硬件流控制:无;/ a# d7 b4 S- U3 R( u
等待时间:1ms
1 p7 d5 w2 k, E) e( E, x4 X2 D设置参数如下图: 图6: RS232接口配置 此时确认一下“硬件识别号”为11。 此时,完成了硬件的组态,接下来需要编写串口通讯程序,在这里我们实现两个功能: 一、 S7-1200 发送数据给超级终端; 二、 超级终端发送数据给S7-1200 对于第一个功能:S7-1200发送数据给超级终端,实际上是S7-1200是数据的发送方,超级终端是数据的接收方,对于S7-1200需要编写发送程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一只即可。 下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤: ①、在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用SEND_PTP功能块如下图所示:(注:SEND_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下) 图7: 调用发送功能块 要对SEND_PTP赋值参数,首先需要创建SEND_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_Send_PTP,选择DB块,在Type后选择“SEND_PTP(SFB113)” 图8: 创建发送功能块的背景数据块 * j1 n/ t" ^# i8 K% c" v" P
插入背景DB后,再插入发送缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access only”选项勾(这样可以对该DB块进行直接地址访问),并取名该DB块为DB_SEND_BUFF。建好这两个DB块后,双击打开DB_SEND_BUFF预先定义好要发送的数据,如下图所示: 图9:在接收缓冲区中接收到的数据 定义完发送缓冲区后,接下来就可以对SEND_PTP赋值参数,赋值参数后如下图: 图10:发送编程 在上面的编程块里需要注意的是,在指定发送缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。如下图: 1 Y, t7 Q2 [; g
图11:String存储格式 上面就完成了程序的编写,对项目进行编译;右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项,这样就对硬件与软件进行编译,如下图: 图12:编译项目 & Z4 z: S+ _, X) o
编译且没有错误后就可以下载程序到PLC中,同样右击PLC_1项目,在弹出的菜单选择“Download to Device”。1 V: C/ r1 I9 h3 K3 p
②、用串口交叉线连接S7-1200的串口与计算机的串口,打开计算机的超级终端程序,并设置硬件端口参数如下图: 图13:超级终端的端口设置 5 k3 c8 [ \1 i: s [6 X
③、打开OB1功能块在线监控程序,在变量监控表里强制M0.0为1,触发数据的发送,此时在超级终端就会接收到发送的数据,如下图: 图14:在超级终端监控发送来的数据 对于第二个功能:超级终端发送数据给S7-1200,实际上是S7-1200是数据的接收方,超级终端是数据的发送方,对于S7-1200需要编写接收程序;而对于超级终端来说,只要打开超级终端程序,配置硬件接口参数与前面S7-1200的端口参数一致,在界面上输入发送内容即可。 下面的步骤将具体介绍此功能实现的步骤: ①、在PLC中编写发送程序。在项目管理视图下双击“Device”下的程序块下的Main(OB1),打开OB1,在主程序中调用RCV_PTP功能块如下图所示:(注:RCV_PTP在指令库下的扩展指令中通讯指令下) 图15: 调用发送功能块 要对RCV_PTP赋值参数,首先需要创建RCV_PTP的背景数据块和发送缓冲数据块 ,双击“Devices”——> “PLC_1”——>“Program Block ”——“Add new block”,在弹出的串口命名DB_RCV_PTP,选择DB块,在Type后选择“RCV_PTP(SFB114)” 图16: 创建接收功能块的背景数据块 插入背景DB后,再插入接收缓冲DB块,重复上面的步骤,只是在选择DB类型为“Global DB”,并去掉“Symbolic access only”选项勾(这样可以对该DB块进行直接地址访问),并取名该DB块为DB_RCV_BUFF。建好这两个DB块后,双击打开DB_RCV_BUFF定义接收缓冲区数据的类型,如下图所示: 图17:定义接收缓冲区 定义完接收缓冲区后,接下来就可以对RCV_PTP赋值参数,赋值参数后如下图: 图18:接收编程 在上面的编程块里需要注意的是,在指定接收缓冲区时。字符的开始地址是从第二个字节,而不是零字节开始,即是P#DB2.DBX2.0 Byte10 而不是P#DB2.DBX0.0 Byte10,原因是由于S7-1200对字符串的存放的格式造成的,S7-1200对字符串的前两个字节的定义第一字节是最大的字符长度,第二个字节是实际的字符长度。接下来才是存放实际字符。如下图: 图19:String存储格式 上面就完成了程序的编写,对项目进行编译;右击PLC_1项目在弹出的菜单里选择“Complies ALL”选项,这样就对硬件与软件进行编译,如下图 图20:编译项目 编译且没有错误后就可以下载程序到PLC中,同样右击PLC_1项目,在弹出的菜单选择“Download to Device”。6 W& g1 j+ v5 [! j# o4 F+ F
②、用串口交叉线连接S7-1200的串口与计算机的串口,打开计算机的超级终端程序,并设置硬件端口参数如下图
|! Q& O" t. b5 E1 e) f/ o图21:超级终端的端口设置
在桌面上新建文本文件,打开此文本文件在里面输入“gfdcba”,如下图: 图22:在文本文件下输入要发送的字符串 ③、打开变量监控表,强制M0.0,使能接收。然后,在超级终端里,选择菜单“Transfer”下的“Send Text file”,在打开的窗口里找到桌面上的文本文件。 图23:通过超级终端发送数据 打开DB_RCV_BUFF数据块,在线查看接收到的数据,如下图: 图24:接收缓冲区中接收到的数据 通过上面的例子实现了简单的应用,在实际的应用过程中,需要按第三方设备的协议进行编写S7-1200的程序。 更多PLC无线通讯案例 请关注右方微信公众号
/ v" |0 v/ H. p9 }* w2 k& P |