找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 302|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

[技术讨论] 这是什么干扰

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-9-6 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
手握改锥的金属部分,然后碰触功放或收音机的地线的瞬间,会出现噪音,当碰触单片机的地线瞬间单片机可能会死机,请问这是共模干扰还是差模干扰?
& K% l3 }; i, x9 B0 q* u2 T+ D
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-24 15:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-9-6 14:48 | 只看该作者
    干扰杂讯流通路径的方式。8 z) S* Q# Z' @( ]& [7 Z
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M))返回的杂讯称为差模杂讯。! h6 H- v2 v. g
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))或零线(NEUTRAL)(或负端(M))而经由地线(GND)返回的杂讯,称为共模杂讯。) i2 C5 E8 t% p6 _
    一般杂讯所经由的不是共模路径就是差模路径,因此可对不同路径的杂讯采用不同的处理,以滤波、屏蔽等手段来消除。

    点评

    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少  详情 回复 发表于 2022-9-6 15:04

    该用户从未签到

    3#
     楼主| 发表于 2022-9-6 15:04 | 只看该作者
    hfiwioq 发表于 2022-9-6 14:48
    ' e- o+ W2 H) e6 C0 P5 Y干扰杂讯流通路径的方式。9 r! Y* O5 J* T4 b/ E+ s' N8 u4 u% i
    凡是来自电源火线(HOT)(或正端(L+))而经由零线(NEUTRAL)(或负端(M)) ...
    + `' p/ ]- G8 f; C
    共模的概念文章在网上有很多,但是关于共模测量的文章却很少,共模电流达到多少可以引起单片机死机介绍的也很少& Z; ?  Z) V3 \; q) g- }6 o

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2022-9-6 15:11 | 只看该作者
    有可能是静电干扰,人体上的静电通过金属导入到电路中
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-9-6 15:16 | 只看该作者
    应该是干扰了信号的回路,您用塑料的触碰应该没有这种问题
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-7-8 20:12 , Processed in 0.109375 second(s), 27 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表