变压器放电问题

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-2-28 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
当开关关闭状态下,如何将CBB内储存的高压电迅速放掉,如图
: g8 U/ k( p, R; E
* H$ M, l; @, e6 L. Y& v

该用户从未签到

2#
发表于 2023-2-28 13:36 | 只看该作者
C9上并联10M 欧姆电阻。

点评

C9上并联是可以10M是可以在关闭状态快速放电,但是在使用时,高压是无法到达设定的电压点的  详情 回复 发表于 2023-2-28 13:37

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2023-2-28 13:37 | 只看该作者
like_22you 发表于 2023-2-28 13:36. k8 S% N  |  M7 F3 T
C9上并联10M 欧姆电阻。

7 I3 {  y& ?; a& x2 h9 L) N6 ~C9上并联是可以10M是可以在关闭状态快速放电,但是在使用时,高压是无法到达设定的电压点的
5 y% @8 r$ v6 j3 s$ `

该用户从未签到

4#
发表于 2023-2-28 13:55 | 只看该作者
可以附加一个继电器的常闭触点串联一个适当电阻,借以跨接在主电路电容端,电路工作期间继电器吸合,断开常闭触点,一旦断电后继电器常闭触点会在瞬间接通主回路电容,电阻会在极短时间将电路中的电,在极短时间内迅速放完,需要适当选择电阻的功率及电阻值的大小,以适合电路工作的状态及稳定性。