设计了一个纯硬件按键开关机电路,按一下按键开机,再按一下按键关机。适用于没有mcu控制的硬件电路。
- T7 g3 }* J% J0 Q: C" D, J, z

99202023090113530720230901135307230.jpg (365.03 KB, 下载次数: 11)

99202023090113530720230901135307230.jpg

“来自电巢APP”

  • TA的每日心情
    开心
    2021-1-29 15:20
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    推荐
    发表于 2023-9-5 08:39 | 只看该作者
    没看懂关机是什么实现的?

    点评

    在Q1/Q2没导通前,SW的左侧电压基本上是VDD3v3,当开关按下后,Q2导通,随后Q1导通。这就实现了开机。 当Q2导通,那么Q2的集电极电压基本上为0V,那么R2-D2-Q2这条通路会因为D2的作用钳制在0.6V,按键按下R6/R7/R4实  详情 回复 发表于 2023-10-16 11:41
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-9 15:06
  • 签到天数: 241 天

    [LV.8]以坛为家I

    推荐
    发表于 2023-10-16 11:41 | 只看该作者
    布衣 发表于 2023-9-5 08:39
    ( {2 x$ R/ U3 I7 f; l# c+ k" j没看懂关机是什么实现的?
    # ^0 ]  r# N& P9 x8 U
    在Q1/Q2没导通前,SW的左侧电压基本上是VDD3v3,当开关按下后,Q2导通,随后Q1导通。这就实现了开机。; k* V1 e3 l7 q: {
    当Q2导通,那么Q2的集电极电压基本上为0V,那么R2-D2-Q2这条通路会因为D2的作用钳制在0.6V,按键按下R6/R7/R4实现串并分压,但原理图应该有点问题,需要把R7接到R4的左边,而且R4的阻值应该再大一点,大概10K左右,这样按键按下在Q2的b极才能得到一个大概小于0.3V电压,这样才能正在的关断' S6 \- |( R, i( k

    点评

    厉害,分析的到位  详情 回复 发表于 2024-1-17 22:26
    感谢回复,这样就清楚了。  详情 回复 发表于 2023-10-18 09:24
  • TA的每日心情
    开心
    2025-9-9 15:06
  • 签到天数: 241 天

    [LV.8]以坛为家I

    推荐
    发表于 2024-5-28 10:22 | 只看该作者
    chinest2010 发表于 2024-5-27 21:40
    " T" D0 E1 X) h这种IC有推荐的么?
    $ M) o$ k' }7 x& r9 h9 ^* x: V
    网上看到甚至有家叫丽晶微电子在做这类芯片,不过本人没用过,如果你有需要你可以尝试下,或者你搜索EC853开关芯片应该能找到。% W. C& e( E$ a+ K9 W

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2023-9-1 15:32 | 只看该作者
    6666666666666666666  

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2023-9-3 09:28 | 只看该作者
    6666666666666666
  • TA的每日心情
    擦汗
    2023-12-28 15:31
  • 签到天数: 145 天

    [LV.7]常住居民III

    9#
    发表于 2023-9-3 15:47 | 只看该作者
    MOS的压降加上D1的压降,输出电压堪忧啊!

    该用户从未签到

    10#
    发表于 2023-9-12 14:54 | 只看该作者
    这个怎么实现没有MCU的一键开关?

    该用户从未签到

    12#
    发表于 2023-10-11 14:06 | 只看该作者
    能讲讲原理吗?
  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-13 15:07
  • 签到天数: 389 天

    [LV.9]以坛为家II

    13#
    发表于 2023-10-11 14:18 | 只看该作者
    确定开机之后按一下能关机么,开机之后Q2就一直可以导通了吧
  • TA的每日心情
    无聊
    2023-12-15 15:00
  • 签到天数: 380 天

    [LV.9]以坛为家II

    14#
    发表于 2023-10-11 14:48 | 只看该作者
    感谢分享,学习学习

    该用户从未签到

    15#
    发表于 2023-10-11 15:05 | 只看该作者
    电路复杂不说,不如一个带自锁的开关

    该用户从未签到

    16#
    发表于 2023-10-16 13:39 | 只看该作者
    有没有大佬知道R7那条路是用了来干嘛的啊?

    点评

    自锁功能。通道导通后相当于B极接入3.3V,让电路一直导通着。  详情 回复 发表于 2024-2-20 17:25