找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 59|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

ZYNQ上下电测试过程中有时上电INIT持续为高电平原因

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
系统无法正常启动时,ZYNQ的INIT会持续为高电平,FLASH的CS侧也会有信号如下图,蓝色为INIT信号,黄色为FLASH的CS信号,系统一直重启报错,此时手动拉低INIT,系统启动:

  x% j4 D% {: L" J& q
请教:
从芯片手册中看,上电完成INIT为何持续为高电平;

) `8 [* b! y0 I& d' c2 y/ r

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:15 | 只看该作者
测试:
7 j' o6 O, I1 I& p1、测试电源时序OK,使用上一级电源PG信号开启下一级电源;
: g! S7 _0 L0 ?" @2、测试ZYNQ读取FLASH时3.3V已经输出;6 _1 [0 }; ^' G& G# ]3 `( V

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2025-9-10 11:16 | 只看该作者

9 h/ @) @: J6 K系统启动时INIT和FLASH的CS引脚图片,蓝色为INIT,黄色为CS;# e+ Q+ e4 `1 X% ^  w* R& r& w+ W

点评

你只测了flash的cs,其他flash信号以及时序是否测了ok?  详情 回复 发表于 2025-9-10 11:32

该用户从未签到

4#
发表于 2025-9-10 11:32 | 只看该作者
电子天 发表于 2025-9-10 11:16
0 c1 {- O; ]/ @5 Y( w$ Z2 Z' a系统启动时INIT和FLASH的CS引脚图片,蓝色为INIT,黄色为CS;

" @8 @+ F' a' N9 \0 h+ D7 m7 `你只测了flash的cs,其他flash信号以及时序是否测了ok?- E' T" J) r$ ~  r# [$ w, k) p/ ]

该用户从未签到

5#
发表于 2025-9-10 17:25 | 只看该作者
INIT B 在加载完PL,不是就应该为高? 为低才是有CRC错误的。难道我记错了?
2 \: n/ @7 R1 M8 Y' y0 x; K然后Flash的那些信号,是因为你配置了 从SPI启动以后,只要ZYNQ 上电完成后,她就自动去读SPI里面的内容。这个在ZYNQ的启动模式里面有说法的。你这2个图看不出来什么问题。
) h) h& q  T7 A+ k7 m/ t, n; G! n1 G==========2 M6 ?3 a1 `, G) I, y
下面是给你的建议1 f& V7 i4 @6 Z& D
1、很多demo给ZYNQ是33.33M的系统钟,如果硬件改成50M ,然后软件不改,是会启动错误的) y0 |6 [5 r. r1 n( M
2、DDR如果配置不对,也是很错误的,如果贵司是第一次设计ZYNQ 。 那么你们软件应该用ZYNQ的内部OCM内存去做一个DDR测试9 H" ?2 e7 X' [# D
3、新手 不要使用 大于128M 的SPI FLASH ,这有个坑

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
超級狗 + 5 熱心助人!

查看全部评分