找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 1978|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

如何确定lightning抗扰的GDT model parameter以及Surge发生器激励源参数??

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2013-5-17 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
" F; c" l3 M5 b
这里的元件及等效电压源的方程都是未知的,怎么去确定这个2-electrode arrester B88069X1590C253 ABM模型呢?
; M9 d$ U, p: a3 f 8 u2 z4 [  L% P4 u8 o. {/ A5 {' ~
发生器的参数如何确定呢?短路和开路。6 M# v& F7 B/ [# ^% {3 F
CDN 耦合去耦网络呢?
; J& i( R; `3 y7 v9 h有没有实现simulation的可能性啊?" }, h" C! k, I5 a

该用户从未签到

2#
 楼主| 发表于 2013-5-18 10:28 | 只看该作者
超级狗,神奇的jack,高手指点下~~~

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2013-5-19 18:25 | 只看该作者
本帖最后由 Vincent.M 于 2013-5-19 22:03 编辑
) b8 A' Y" O$ Z# J6 J1 N! G+ ?9 v% p3 G% s/ J4 y- j# a

* M% p1 \, N& }1 P- J参考外文文献做了一个1KV的60469-1的发生器。

该用户从未签到

4#
发表于 2013-5-20 19:00 | 只看该作者
本帖最后由 jacklee_47pn 于 2013-5-20 19:04 编辑 ' J6 Y+ P% K0 k8 q9 _: \: r$ ^; V
& j# K: e4 ^- M" N) N! }
參考 http://wenku.baidu.com/view/7f37ee116edb6f1aff001f0d.html
2 d( y! s6 n' p7 {, ~8 j9 u或是 http://www.docin.com/p-232138894.html

该用户从未签到

5#
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:23 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-20 19:00 4 G( q( w# S, N! a" R# E- o+ J. E% T
參考 http://wenku.baidu.com/view/7f37ee116edb6f1aff001f0d.html
' E9 I2 b" ?  f; C& P或是 http://www.docin.com/p-23213889 ...
9 P% j4 M% f( z' |; n  v: _
JACK有没有具体研究过用pspice仿真来设计防雷击电路参数?

该用户从未签到

6#
发表于 2013-5-20 19:45 | 只看该作者
我沒有研究过用pspice仿真来设计防雷击电路参数。" g9 v) z1 S7 B) w9 G! Z' Q) l8 E
GDT model 要花錢去買 (至少在 IEEE 的文件是這樣)。EPCOS要去申請。
2 W, ?2 w  G) e3 c" U& w1 a( R9 G  _6 D- S  F  G; {
防雷通常是放心安的,真正的被雷直接劈到是沒救的,只能防止落雷附近被感應到落雷電壓。

该用户从未签到

7#
 楼主| 发表于 2013-5-20 19:53 | 只看该作者
jacklee_47pn 发表于 2013-5-20 19:45
2 W( r) V+ }7 L/ l我沒有研究过用pspice仿真来设计防雷击电路参数。, A* A8 X/ l# l) W" u' p
GDT model 要花錢去買 (至少在 IEEE 的文件是這樣)。EPC ...

) {$ k! w# I0 F7 L; T7 N! G' s% `你提到的被雷劈就是指直击雷吧,那是没得救的,不过我这边设计telecom 终端时都是考虑感应雷,要做参数设计,以往都是按照component来搭建电路,基本按照IEC或者ITU的spec来test,还是能达到要求的。' s4 a$ M5 g4 {; p+ t
最近想用spice来看看有没有办法建立一个circuit来分析,这样就可以跟给上司交上一点新东西了。{:soso_e113:}
1 B  G0 ?% \6 JGDT model是很少见啊,tvs MLV那些倒是比较容易获取。
+ K5 Q" |2 Z+ p- U8 K! L. N% @

该用户从未签到

8#
发表于 2013-5-20 20:13 | 只看该作者
telecom 终端的設計大多都已成定局(發展的時間久,技術算是很很成熟),所以大家都已經按照既有的規則去設計,很難再有突破性的發展(除非有新技術,安規或是測試手法的改變),而且telecom 终端不是大眾化的消費性產品,所以有些技術是有門檻的,不是所有資料都可以讓一般人拿的到。0 S  @# E$ W: J4 ?0 o, r

- I; l8 z/ e; }% ~上面4樓內容所講的文章,在我看來已經應該是你想要的東西了。 符合 ==> 用spice来建立一个circuit来分析。