|
工作接地按工作频率而采用以下几种接地方式: $ s4 f2 ^/ ?! W) J, w3 F, s% e& ~
1. 单点接地工作频率低(<1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地又分为串连和并联两种,由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。为防止工频和其它杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘。且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外) , z8 T, x+ m- R) A% T% Z/ }5 l# S
- q" J4 W# I% k
地线的长度与截面的关系为: 6 i% F/ {: d. V( C. E
" R, E* X$ _$ K% P# WS>0.83L (1)
4 s Q" J" P; r8 y0 Y/ c( N4 b, l- x! l+ r" r
式中:L——地线的长度,m;
& K* {( e$ `8 i
8 g2 P2 t& @: HS——地线的截面,mm2。 ' ^ V! c5 J8 j, {: D) z+ V
% @; S, B; Q+ [$ c6 m- m b7 J2. 多点接地
c; N& \. n" N- L$ C2 T
) R! O: Z6 u' b6 z6 L& r& P4 X工作频率高(>30MHz)的采用多点接地式(即在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路)。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。 9 G. u# y. `$ R7 T
/ u7 J* S( f1 a* j+ |) q3 K5 X
3. 混合接地工
. n8 ~' F- @6 K3 ~2 V F: O
- A% ^: u |4 g K作频率介于1~30MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。
: L8 g% p( k+ A
1 ^! M2 j% r1 C, }6 h4. 浮地浮地式即该电路的地与大地无导体连接。其优点是该电路不受大地电性能的影响;其缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加了对模拟电路的感应干扰;由于该电路的地与大地无导体连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。因此,浮地的效果不仅取决于浮地的绝缘电阻的大小,而且取决于浮地的寄生电容的大小和信号的频率。 |
|