常见EMC疑问及对策
! }+ r6 @3 C3 s% ^& `
- Y% Y! {% f% U
       1. 电磁兼容领域,为什么总是用分贝(dB)的单位描述?10mV是多少dBmV? , J  o- ~* G  K
       答:因为要描述的幅度和频率范围都很宽,在图形上用对数坐标更容易表示,而dB就是用对数表示时的单位,10mV是20dBmV。
       2. 为什么频谱分析仪不能观测静电放电等瞬态干扰? 2 Q: |# s& j  L8 B0 ^/ x9 |
       答:因为频谱分析仪是一种窄带扫频接收机,它在某一时刻仅接收某个频率范围内的能量。而静电放电等瞬态干扰是一种脉冲干扰,其频谱范围很宽,但时间很短,这样频谱分析仪在瞬态干扰发生时观察到的仅是其总能量的一小部分,不能反映实际的干扰情况。
       3. 在现场进行电磁干扰问题诊断时,往往需要使用近场探头和频谱分析仪,怎样用同轴电缆制作一个简易的近场探头? . w1 H2 L3 E8 z5 d' A% S0 ?1 ~9 {
       答:将同轴电缆的外层(屏蔽层)剥开,使芯线暴露出来,将芯线绕成一个直径1~2厘米小环(1~3匝),焊接在外层上。
      