    自己单板采用STM32H743加了2片KSZ8851网络芯片,和购买的网络工业交换机连接通讯,通过交换机来和单板PING,在100M时CPU运行大概5-10分钟就会出现网络不通的现象,这时候和交换机是可以PING通,交换机到CPU不通,看连接灯都是正常的。) B. E/ `) ^- K8 x
    改成10M时,就没有这样的问题,
    # t& Z8 U0 y; D9 k- M- ^请教哪位大神有遇到过这样的问题,给解答一下: s0 u7 b  L% B

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2018-12-27 10:41 | 只看该作者
    线没有走好,速度高了有丢包现象

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2019-1-4 12:00 | 只看该作者
    我碰到过千兆不行,百兆OK的情况, 测量和调整RGMII, MII的线长, 看看是不是时序问题。

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2019-1-27 20:53 | 只看该作者
    明显是走线和时序不匹配。。。。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2019-1-28 09:23 | 只看该作者
    时序问题要走好线