4 q2 |- L! K9 M6 ~/ H" }7 w开关电源pcb布线的距离要求是6mm+ g+ d {9 _, J7 A! G7 j+ c
0 l4 z- q/ d( Y" o7 m1 `
交流电源进线、保险丝之前两线最小安全距离不小于6MM,
2 k% ~4 \. ?: y- S% A
1 _9 Q0 h; D6 Y两线与机壳或机内接地最小安全距离不小于8MM.
. I& K* @6 ^1 @( q R" ?+ n$ H" m: Q( N5 s. [- ]8 p
保险丝后的走线要求:零、火线最小爬电距离不小于3MM.% Z+ B4 ^6 m4 W
$ C" ^/ B8 V7 i& t高压区与低压区的最小爬电距离不小于8MM,不足8MM或等于8MM的.须开2MM的安全槽.
% \8 W/ U! w) L( J7 O% `: W" _8 J+ q6 S+ ?# N* v
高压区须有高压示警标识的丝印,即有感叹号在内的三角形符号;高压区须用丝印框住,框条丝印须不小于3MM宽.5 H: I; {4 h5 [; A
' v$ S% n, p$ F. ]- z高压整流滤波的正负之间的最小安全距离不小于2MM
9 a( ~9 k4 X8 ~5 `, n |
|