请教大神关于压敏电阻单体测试与变频器整机测试的差异性?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-3-8 12:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
' z. @3 o0 h. V8 H0 r
验证压敏14D621,压敏电压620V,箝位电压1025V。
5 W* A/ S1 k1 J- i首先我使用两个压敏电阻串联,然后上380V电进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。测试结果如下,残压2.5KV。7 J- p" ]2 j2 f* c
5 t; j+ T$ C: n9 m, A

, U+ M4 S/ @# E然后在变频器电源端口装该压敏电阻,电路如下,对R、S相之间进行+3KV浪涌冲击(1.2/50)。
+ T# [9 _6 y( D6 W2 Y  e ! C. D2 P) O/ f
分别在0度,90度,270度冲击的残压如下,黄色波形为在浪涌冲击设备信号发生器同轴输出测得的浪涌电压,绿色波形为在R、S两相之间测得的残压。
- _' ^7 n- ^& V  J9 V8 @- w9 \
2 O  |3 y, a/ x" p  H8 \$ i$ d
. E! p3 ^7 [8 R& |% \6 f - l+ S6 }; @2 h) \

6 f5 w+ m5 w; u( T, ]  }; p ( ], [$ i% N3 y% n* C$ U  B4 y
$ H4 q5 @$ x9 P# D' b) b$ V
( S+ ]) d9 }7 Z% q
那么问题就来了,我在变频器整机电源端口R、S两相之间测试,怎么测残压都只有不到1KV,这不科学啊,14D621箝位电压至少1025V,R、S相之间是两个压敏串联,总箝位电压至少2050V,怎么可能只有不到1KV。我换了几台变频器依然如此。
+ C) o+ w. Y+ [% w% E: {# h& O% }浪涌冲击设备先使用3Ctest,后使用Haefely,结果还是一样,压敏电阻也换过,实在搞不清楚什么原因,请教大神有没有遇到过类似情况?非常感谢!$ t( M. ^+ \9 V. X6 M  S) _

该用户从未签到

2#
发表于 2019-3-8 17:05 | 只看该作者
本帖最后由 langtuodianzi 于 2019-3-8 17:11 编辑 : p4 r8 j0 |# C/ z* S

7 m8 [2 N: l. P9 v+ W 3 h& y; |; m7 B9 f$ W9 {0 x9 C

) Z( I7 A, P9 ]  o2 d# \3 W
2 x  }  n) V" a& S% G" ^0 a2 v- U( w通过 Surge level IEC 61000-4-5 1.2/50μs-8/20μs CM/ DM:6KV-3KA 浪涌测试
' U0 D  k4 ?2 P& L6 P( N! j8 B1 N2 p) O0 ^1 V

3 ^3 [. X2 a$ X( h9 j) p
$ _3 }8 h1 a  q, t! _* x' j/ S