$ w' F. l0 U0 O1 _ 0 l, R O, ^; O. T" } % n( K$ C4 {2 f ^5 c分析了高压大厅内辐射和传导干扰的波形和相位特征、电源回路与试验回路干扰的区别。通过对变频柜滤波、屏蔽改造以及高压试验装置无局放处理,采用单点接地与分开接地相结合以及平衡法检测回路,实现了整套装置的背景噪声的局部放电量<5pC,满足对500/220kV电流互感器的局放试验要求,并通过试验发现一处500kV倒立式油浸电流互感器绝缘缺陷。# I7 o$ o4 r) Y S0 l5 g( u U7 C+ y