最近做传导测试,遇到几个问题,想和大家交流一下。感谢!
% h5 A4 b. h; ]+ k6 O; y' b1.手里有一个3相4线的LISN,以前都是用来做50Hz传导测试,现在想做400Hz传导测试,LISN 是否可以使用。
/ B. ^6 p( `1 O+ r1 _! Q! XLISN信息如下:频率范围150kHz-30MHz.V型50uH/50 OΩ;三相四线,额定电流200A,电源频率范围是0-63Hz。8 A  n; ?+ S! ?* c  {' d' Z. `

# ^0 L7 g; l) `) L4 D& t2,。厂家说LISN可用于直流测量,正极连接到A,B,C任意一相即可,负极连接到接地线上。各位测量也是这样吗?另外,直流测量只测正极吗?因为负极没有测量接口,好像没法测试。8 Z7 B2 Z# }3 Y0 l" g

该用户从未签到

2#
发表于 2019-5-28 15:35 | 只看该作者
" U5 t( P' C9 X% M& v  \
1.  LISN的规格书如果没有注明可以进行400Hz测试,那不应使用。
6 M% y8 b7 E3 ~- P2. 这个做法是负接地的做法。看你实际使用情况,如果负不接地,正负极可以接ABCN的任何两相。

该用户从未签到

3#
发表于 2022-9-22 10:14 | 只看该作者
从理论上可以测量的
  • TA的每日心情
    郁闷
    2023-1-12 15:07
  • 签到天数: 9 天

    [LV.3]偶尔看看II

    4#
    发表于 2022-9-22 15:26 | 只看该作者
    正极连任意一相都可以,LISN就是个从输入端口看进去对地阻抗50欧的测试仪器。