找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 240|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

 远传信号要用电流源,起点为什么不是0mA?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-18 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
远传信号要用电流源,起点为什么不是0mA?
) M& q8 j  N: z2 \6 ]/ z

" r3 t; p. }0 N4 ?. V; H6 [. ]) ?
/ B6 e0 `/ b; |+ L
3 M9 ~0 ~3 x4 L4 W) Y% f- O9 o工业上经常需要测量温度、压力、风速等非电物理量,这些通常都需要转换成模拟量才能传输到控制室或显示设备上,而对于一些电流输出传感器而言,一般都是选择4-20mA直流电流输出,那为什么不选择其它的输出数值呢?5 u: K3 R( I* a! l5 a
! d4 I% Z1 b- F7 X& S1 j. \
4-20mA.DC(1-5V.DC)信号制是国际电工委员会(IEC):过程控制系统用模拟信号标准,如连接仪表、变送设备、控制设备、计算机采样设备等。我国从DDZ-Ⅲ型电动仪表开始采用这一国际标准信号制,仪表传输信号采用4-20mA.DC,联络信号采用1-5V.DC,即采用电流传输、电压接收的信号系统。  & j- M  `$ ?% g9 F9 o

" B  I+ g6 t+ i/ t; F) D( u' F3 X0 J% Q
一、为何远传信号要用电流源?9 Z4 Q3 c  x  |& o

# v6 G: m$ F( w9 _/ v# b8 l8 ^通常测量现场与控制室之间的距离都比较远,如果用电压源信号远传,当连接电线的电阻较大时,由于电线电阻与接收仪表输入电阻的分压,将产生较大的误差。采用电流信号的原因是不容易受干扰,因为工业现场的噪声电压的幅度可能达到数V,但是噪声的功率很弱,所以噪声电流通常小于nA级别,因此给4-20mA传输带来的误差非常小;电流源内阻趋于无穷大,导线电阻串联在回路中不影响精度,因此在普通双绞线上可以传输数百米,只要传送回路不出现分支,回路中的电流就不会随电线长短而改变,从而保证了传送的精度。 5 N! ]* ]1 H- E' C$ S/ T( j' ~6 i

6 i& M5 _3 L( h8 P6 j- ~二、为何标准电流信号是4-20mA呢?3 `$ f3 y, I$ U' d" I

* ]/ k# z" u' y9 n  L* `4-20mA二线制传感器的设计,用20mA表示信号的满刻度,但起点信号为什么不是0mA呢?电流型变送器将物理量转换成4-20mA标准电流信号输出,必然要有外电源为其供电,其中0-4mA电流是为了供应传感器自身最小的工作电流需要,如果采用0-20mA,当信号很小的时候,传感器便无法获得足够的工作能量。而在低于4mA,高于20mA的信号则用于各种故障的报警,比如正常工作时不会低于4mA,当传输线因故障断路,环路电流降为0,所以常取2mA作为断线报警值。同时,仪表电气零点为4mA.DC,不与机械零点重合,这种“活零点”有利于识别断电和断线等故障。最大电流20mA的选择是基于安全、实用的考虑,20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。  1 L' k/ d0 i; @" Y% k

* @! ?/ H6 R7 W& m因此,一般传感器都是4-20mA信号输出,这样信号不容易受干扰而且安全可靠,两线制4-20mA输出更可以节省传感器成本等等,这些原因使得以电流输出为主的压力传感器、温度传感器等产品在工业上普遍使用的是两线制4-20mA输出。7 d$ J2 w+ e  C! Z% T) `

该用户从未签到

2#
发表于 2019-6-18 16:22 | 只看该作者
感谢感谢,终于找到了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-7-21 20:22 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表