找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 209|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

浅谈一些误导用户的UPS指标或功能(一)

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-6-25 07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
浅谈一些误导用户的UPS指标或功能(一)

* g% ~- n4 X, {8 W用户会经常见到一些UPS设备具备的指标,以及功能,而哪些实际上是对用户有用的呢?值得推敲。下面就一些常见的功能或指标做简单分析: 一、 缺相时使用的问题 1、UPS输入的三相电一般是平均分配电流的,在额定功率下,缺相后,仍然正常工作,则剩余相线电流就会相应增加。这样,会导致剩余的相线发热,甚至燃烧,或者开关因过流而跳闸等严重情况发生。 2、为了防止以上情况的发生,有些厂家会在缺相情况下,让UPS降
5 K$ K8 q2 _& ^$ Z& `& w用户会经常见到一些UPS设备具备的指标,以及功能,而哪些实际上是对用户有用的呢?值得推敲。下面就一些常见的功能或指标做简单分析:
: ]6 ]4 D) I' V+ o) u一、 缺相时使用的问题8 M: v! }3 _9 A6 a* V( o

/ d. E) H2 q  y  [; X1、UPS输入的三相电一般是平均分配电流的,在额定功率下,缺相后,仍然正常工作,则剩余相线电流就会相应增加。这样,会导致剩余的相线发热,甚至燃烧,或者开关因过流而跳闸等严重情况发生。) V5 j7 L: r$ w& _  w. |
) o; j$ b! o5 C: F* ?( g
2、为了防止以上情况的发生,有些厂家会在缺相情况下,让UPS降额使用。但此时在额定负载下,由于降额的原因,又会导致UPS因为过载而保护,导致负载得不到保护。
2 O" y/ X" v2 ]) ^* |3 B( Y* X% C4 {- F# ~; ?( ?& ^
3、因此,缺相时,属于市电异常,UPS应该转电池工作,并发出告警。否则的话,会导致更严重的后果。
4 ]7 c9 G, Q1 f2 o/ |4 q5 v) ^; K5 t; Y9 d! z! Q
二、 相序变化情况的问题& {1 S9 B0 Y+ @( t) {. V2 I2 |
8 o% s- H2 b5 K) I& g
相序一般是在开机的时候,会出现错误的情况。此时,UPS提示相序错误,并发出报警。只需调整相序后,UPS就可正常供电。  `) M+ L( ^. H1 s. o, @  \
' n. T# X: i# _% k% X5 a) X) O$ K
若市电中断后(UPS转电池工作),因重新改动线路,或者临时接入发电机,此时可能会出现线序与原来相序不一致的情况,若接入的UPS的话,我司UPS会提示相序错误,UPS继续在电池状态下工作,为负载供电(因市电中断后,UPS转电池工作)。调整相序好后,UPS即可恢复市电(或油机供电)工作。" P* O6 D' y, t. Z6 E" H+ b

7 j4 e: C5 k8 M) S/ b2 w9 u+ O6 X1 P三、 频率范围问题# Z/ E  U9 U( _
, _$ B, `9 F% J$ B0 P5 J
台达HIFT UPS频率范围为45-65Hz,属于比较宽的。国家标准要求频率范围为50HZ±4%。UPS输入频率范围并不是越大越好,因为频率范围太大的话,UPS旁路工作时,可能导致负载不能正常工作(频率超过正常范围)。所以,台达UPS输入端电压及频率采用先进的双输入窗口侦测设计,旁路输入电压范围为-±15%,频率范围为±10%可调,用户可根据负载的情况进行设置,这样可更好的保护负载,防止旁路供电时,超出范围,而导致贵重的服务器设备烧毁;整流器输入电压范围为-45~25%,频率为±10%,可更好适应恶劣市电和油机供电,减少电池放电机率,延长电池寿命。
0 h2 H) B2 p- d2 K" K
, i( u3 k) X0 o# W1 H, t四、 机架扩容并机及环流问题+ L( q  t- o3 B1 f( D; S( Z
7 m0 a0 Z+ G/ L3 J( t7 E# d
UPS机架容量是有限的,不能无限容量,否则,机架太高,操作不方便,放置也会不稳固。所以,UPS当容量达到一定值,就需另外增加一个机架,来增加容量。台达HIFT UPS可扩容4个机架,容量范围可达20-480KVA 。
& Y; U" J& D# d0 y; N# L2 X5 N: W. t2 l& T; t, L) V% s
另外,UPS机架之间的扩容并联,需考虑UPS的并机控制和环流控制。台达 HIFT UPS 采用无主从机架并联技术,那个机架故障或模块故障,其他机架或模块都不会受到影响,故障的机架或模块自动退出系统。; v8 t, U4 F- ~( |# a
5 S0 b2 m% z6 u0 p- S2 l% l
其实,环流的产生无非是由于电压差的原因造成,对交流电来讲,一个是本身的电压差会造成环流,另外一个就是相位差,也会造成电压差,进而形成环流。其实,只要适时、快速的调整每个机架的输出电压、相位等情况,让其趋于平衡,就可降低环流到最小。另外,HIFTUPS也会时刻侦测每个机架的输出的电流情况,通过通信线缆,交换信息,调整输出电压和相位,使环流达到最小。
0 U2 R3 }5 ~- E3 `. F' Q0 s' n' ~

该用户从未签到

2#
发表于 2019-6-25 19:29 | 只看该作者
最近正在找这方面的资料 谢谢楼主分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-10-9 19:38 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表