►防护等级
, {6 t( o7 g& o% E 防护等级的第1个数字表示电器防外物侵入的等级,第2个数字表示电器防水的密闭程度。数字越高,防护能力越强。防护等级区间为从无防护的IPOO到完全防外物侵袭的IP68。 ( c$ c- h) Y% M3 y) s
►IEC61010 * ?- b# `6 f; N& z
1、IEC61010标准是为测量、控制和实验室用电气设备制定的国际标准。适用于电器实验测试设备、电气控制设备、实验室设备以及这些设备的附件。此类设备的设计和生产要求保护人员和环境免于遭受:电击、火灾、机械危险,设备燃烧和过热等危险。
+ i' L+ X) i1 h8 v9 e 2、有些特殊类型的设备,需通过特殊方法达到标准。 . j+ W( o' w9 b
3、工业和住宅建设发展的同时,电气装置的危险性也在增加,尤其是更高的过电压。
, i# f1 ?! A- k 4、对于低压电气装置,电压限制在交流1000V和直流1500V以内,危险等级取决于电气装罝的类型和电压等级。 7 u( K4 k% i( Y3 n$ z; L
( _, X* `6 Z4 {5 V8 A7 H) ^0 c, W 5、CAT II电路是家用设备或类似设备的电源电路,能包容中等大小的瞬时过电压。例如:家用电炉测里设备,手持设备和其他类似设备。
1 E: |5 i- T( o1 v 6、CAT III用于建筑电气设备,包括插座、熔丝和一些主要控制设备。例如:配网柜的测量,断路器,母线和线缆,联结柜,隔离开关,维修开关,和一些工业设备。 & e: @# {1 b! X
7、CAT IV用于建筑的电源设备,常用在进线端和配电系统间。此类设备包括电表和主要的过流保护。例如:断路器或熔丝的前端测虽。 ! y1 r2 S- a; U6 e
8、IEC61010标准是测里、控制和实验室用电气设备的国际标准;其中特别是IEC61010-031标准和A1修订案,此两份文件定义了测量设备和配件的安全规程。
/ ^: E/ ^& P' t- R8 U0 r h1 V 9、在2011年3月1日的最新版本中,此标准完成了包含对短路电流和电弧的防护要求的第13章节。
" @2 _9 {0 _: \5 a/ S# \1 J, B: M, { 10、对于CAT III和CAT IV电气装置要求:
2 u* E- v- D: _0 Y; c, ]4 ` a、测试探针的导体部分不得长于4mm; ; V* b' f9 V2 M7 U8 @% }( Q" ^4 A
b、鳄鱼夹的保护覆盖物必须为绝缘材质,并且关闭夹子后导体部分不能暴露在可碰触范围。
# c) G6 H5 i- s6 W1 p* U1 R ►IEC61557 " j9 S. O1 E; q" @
1、是交流1000V和直流1500V以下低压配电系统电气安全—防护检测的试验、测里或监控设备的国际标准。其定义了联合测量和系统监控的所有要求。其还定义了在单相或三相的交、直流电网中额定电压小于交流1000V和直流1500V时的测量要求。
3 g* S# {" R$ x8 l4 \0 Q
# p4 o6 c/ u: T* g; P 这是一份保护低压电气装罝、保护人员和便于管理、升级电气装置的官方标准。室内装置必须符合此标准。特别的,此标准阐释了一间屋子的保护系统,RCD电流断路器,线缆,照明的类型、数里和电源点的要求 + ], b6 K# ~+ Z+ t; v/ h# u3 W