求助电源隔离方案

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-7-13 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
系统电源24V要给两个步进电机供电要同时工作。峰值功率大概150W左右,为了防止电机电源反串,要做一个系统电源与电机电源隔离方案。有哪位大神可以推荐个电源隔离芯片,或者其他好的隔离方案。谢谢~! q8 i/ n! |, E! U! {! @9 r

该用户从未签到

6#
发表于 2019-7-15 09:50 | 只看该作者
每个电机加一个独立的DCDC就可以了。

该用户从未签到

7#
发表于 2019-7-15 10:37 | 只看该作者
这个行吗?24V转5V,5V给系统控制单元用
) Y# [5 a' T( c5 D# j6 O& d! j+ \

捕获.PNG (160.5 KB, 下载次数: 8)

捕获.PNG

点评

我的是24V供电的  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:22
这个可以  详情 回复 发表于 2019-7-15 17:20
开关上加反接二极管,可以避免电机感应电流对系统冲击。  详情 回复 发表于 2019-7-15 16:43

该用户从未签到

8#
发表于 2019-7-15 16:43 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2019-7-15 10:37/ c2 ?! X5 d$ R- |" e$ B, D
这个行吗?24V转5V,5V给系统控制单元用

+ _2 z+ o: `; r+ y开关上加反接二极管,可以避免电机感应电流对系统冲击。

点评

二极管压降比较大  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:21

该用户从未签到

9#
发表于 2019-7-15 17:20 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2019-7-15 10:375 a) f% t2 l- Z& q* \8 e) ?% H5 G
这个行吗?24V转5V,5V给系统控制单元用

3 b4 F  @9 Q6 Y$ w$ \这个可以
' v# C5 Q# ]- N3 p' W' E' f

该用户从未签到

11#
 楼主| 发表于 2019-7-17 11:21 | 只看该作者
Tony_zhang 发表于 2019-7-15 16:43
" Y( Y4 t# A5 J4 ~! F' d4 }' U开关上加反接二极管,可以避免电机感应电流对系统冲击。

* @- b' f3 K2 R! `5 a4 a二极管压降比较大6 K/ w' T! I' ?! I' i

该用户从未签到

12#
 楼主| 发表于 2019-7-17 11:22 | 只看该作者
AD9_PCB 发表于 2019-7-15 10:37
3 v, s! g7 T8 K8 `- _) A这个行吗?24V转5V,5V给系统控制单元用

% j# [7 \9 Y0 ^+ h我的是24V供电的8 ?7 g7 ^+ O2 ?0 a9 J