找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 792|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请问各位大神有谁做过PoE供电的设备的Surge测试么?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2019-8-6 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

( j; X( z# O8 I/ A+ ]
$ Q0 \0 ?2 o6 g- f/ v: E请问各位大神有谁做过PoE供电的设备的Surge测试么?% y0 |8 q9 g6 _' u
PD端口的Surge怎么测?因为PD是供电端口,如果按普通以太网端口测试,则设备是没有上电的状态。1 j( [! ^& {  w
请大神指点,非常感谢!

该用户从未签到

2#
发表于 2019-8-6 14:10 | 只看该作者
现在标准的要求是用合适的CDN确保能接合适负载,差模共模都需要测试

该用户从未签到

3#
发表于 2019-8-6 18:52 | 只看该作者

! J; R% {5 B% b  c, \  L不知道POE是什么技术原理,不过surge都是通过CDN耦合,看一下标准就知道有没有适合产品的CDN就可以了。
, w# x' n5 ]0 s" e$ ]我这边有6种通讯CDN,可以测试直流、交流,平衡、不平衡网络,data bus、sdb 等。
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2019-8-6 18:53 | 只看该作者
    ! e& @/ G4 @) s
    poe 不是分为通信和供电2部分吗?! c5 a0 j* j* x" H4 ?7 s
    比如12,36供电,45,78通信,或者是4线同时供电,
    $ z  F' ~7 l6 U# w9 K1 T( f按照通信标准surge 10/700us 波形
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-19 15:19
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2019-8-6 18:53 | 只看该作者
    这个按照通讯端口来测试,就是不用POE供电来测试。

    该用户从未签到

    6#
    发表于 2019-8-6 18:54 | 只看该作者
    ! e8 W9 e0 r5 Q6 o- E
    PD是受电端. PSE是供电端
    " j1 b5 @4 Q6 k5 @" b% l
      G  b8 G9 B! {* u" G一般是两路供电12/36 或者45/78.surge 差模的时候12-36
    ( d; w5 {7 s+ [( x. W& `3 w
    ( Z- y* T  s5 z  K/ C/ `! n4 x# c% h其他网口的surge测试不变。

    该用户从未签到

    7#
     楼主| 发表于 2019-8-6 18:54 | 只看该作者
    还有一个问题,PoE端口,差模和共模各测什么波形呢?

    点评

    非标准的我就不清楚了。波形是10/700 通信组合波。  详情 回复 发表于 2019-8-6 18:55

    该用户从未签到

    8#
    发表于 2019-8-6 18:55 | 只看该作者
    rongunac 发表于 2019-8-6 18:54
    4 B! g& U$ x2 R还有一个问题,PoE端口,差模和共模各测什么波形呢?

    3 `# d3 \/ \* Y5 V非标准的我就不清楚了。波形是10/700 通信组合波。9 A5 v9 b0 R0 k' A/ w1 J) I/ k