2.1 选择负荷计算方法
4 Q$ e- P ^& {7 K3 G2 ^采用目前广为使用的空调负荷实用计算方法——空调冷负荷系数法
$ Z! j) l/ J6 T5 e) j8 K计算冷负荷。即采用冷负荷温差 CLTD和冷负荷系数 CLF来分别计算墙体、6 D) H9 i; D' Y$ ?1 o
屋顶、窗户的传热冷负荷及窗户的日射冷负荷、内部热源引起的冷负荷。$ o5 A+ V! s8 U4 [. p
2.2 初步选择空调方式5 ]6 }9 V# w& k$ ~) q7 F$ ~" \# R
本设计一至三层采用全空气系统的集中式空调系统 ( 一层无吊顶处 ,
! ]5 t/ u7 o/ s" A& p风机盘管侧送为半集中系统 ) :四至十层均采用风机盘管加新风系统(新( h" m. E9 m# ~1 S
风独立处理)的半集中式空调系统。2.3 水力计算方式
! M2 A$ F5 E+ s! B0 ?8 \2 K风管和水管的水力计算采用假定流速法 , 即按技术经济要求选定风
4 ]0 ]) G: P# n6 D) p) }' n; f+ {) x管的流速,再根据风管和水管的风量和水量确定风管的断面尺寸和阻力。
; i. h! T; {( a2.4 初步设计水系统
) S1 g; D5 o! n; g& m: V2 | e考虑到闭式循环有管道与设备不易腐蚀,不需为提升高度的静水压5 E/ M$ Z7 T0 p, _
力,循环水泵压力低,从而水泵功率小,且投资省、系统简单的优点,采' i# R, }( @' S* {+ ~1 v
用闭式循环系统,两管制。同时由于系统采用风机盘管,本设计采用异程* ]5 ^! z/ e2 t' U* {
式,各分路的供回水干管上设调节阀, 调节各分路水系统平衡。 膨胀水箱、
5 z7 X( }4 k) l% ?, |, p; N冷却塔位于大楼顶层。根据一泵对一机的原则和阻力计算的结果,考虑一' S8 [9 d. K# p' X
定的安全系数, 并选择备用水泵。 冷冻水泵采用变频调速技术以实现节能,2 I" B8 `- X- o. ~' n
根据负荷的变化和冷冻机的运行情况,调节水泵运行台数和转速,既可适
9 `/ B( L6 ^# m* U' t应负荷变化也可维持冷冻机出水量和温差恒定。3 K* [) l! n w7 S$ I2 l% O