! L+ _& {- c! O3 n( z2 ~有一款开关电源,其最大输入电压可达到305VAC,输入功率为5W,请问压敏电阻如何来进行选择?选用10D471K是否可行?: j! D$ F9 Q1 B$ H) v$ S
请各位大神多多指教,非常感谢!
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2019-9-23 17:40 | 只看该作者
    不可以,耐压太低,容易漏电。305V的峰值为430V左右,压敏471的范围是+/-20%,还有留一定的余量。自己可以按10%算得出来,一般压敏误差10%。

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2019-9-23 17:41 | 只看该作者
    , K+ d0 x8 |6 k8 Q
    最大输入电压可达到305VAC应该是美国的277VAC标称电压,压敏电阻选择很简单,2.2 X VAC,在你这个例子中为2.2X277= 609V 选择一款最接近这个电压的压敏即可。10D561或10D621都可。