找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 429|回复: 1
打印 上一主题 下一主题

浅谈降低接地装置接地电阻的措施

[复制链接]
  • TA的每日心情
    开心
    2019-11-20 15:05
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    跳转到指定楼层
    1#
    发表于 2019-12-30 09:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

    EDA365欢迎您登录!

    您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

    x
    浅谈降低接地装置接地电阻的措施
    1概述/ k/ r- G1 o  ^4 Q2 U
    随着射洪县经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我公司新增、移位安装的配电变压器很多(不含用户产权),在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要经过特殊处理才能达到规程的要求。在由我公司实施的西部农网完善工程中的射洪县太兴乡五村高低压配电等工程,几年来在涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有距离不等的高低压线路,或安装了配电变压器,有的采取了特殊措施,降低了接地电阻,达到了安全运行的要求。在雷雨季节,配电变压器经常遭受雷击,由于接地电阻过大,达不到规程规定值,雷电流不能迅速泄入大地,进而造成避雷器自身残压过高,或在接地电阻上产生很高的电压降,进而引发变压器烧毁事故。因此,接地装置的接地电阻必须符合规程规定值。《10 kV及以下架空配电线路设计技术规程》12.0.9条款规定,总容量为100 kVA以上的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于4 n,总容量为100 kVA及以下的变压器,其接地装置的接地电阻不应大于10n。接地装置施工完毕应进行接地电阻测试,合格后方可回填土。同时,变压器外壳必须良好接地,外壳接地需采用螺栓拧紧,不可用焊接直接焊牢,以便检修。
    1 ^' o  \8 X# T6 E; ?; P! n
    % h6 z) c* y( [# J6 a: a
    游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复

    & y# R/ s, i4 e8 U, N" R
    * {+ _# O9 _  J; L0 C+ U
    / w6 `0 Q, L7 T$ R. t0 p
    ( D6 x$ H* W' D3 u2 e

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2020-1-1 00:05 | 只看该作者
    接地装置和电阻更详尽一些就更好了
    您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

    本版积分规则

    关闭

    推荐内容上一条 /1 下一条

    EDA365公众号

    关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

    GMT+8, 2025-8-21 18:04 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.

    深圳市墨知创新科技有限公司

    地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

    快速回复 返回顶部 返回列表