基于MSP430单片机的数字式剩余电流保护器的研制
( O6 m/ x$ W- \6 _: v& g6 |6 D/ s8 S$ @4 k- }2 F
摘要:介绍-种基于MSP430单片机的数字式剩余电流保护器。该保护器以单片机MSP430F149为核心控制芯片,能够实时监测当前剩余电流值的大小,可以根据电网运行水平自动切换剩余电流档位,保护动作时具有反时限功能,具有理想的延时特性,并具有重合闸功能,能适应各种复杂的农村电网和多变的气候环境,能够同时保证用电安全与供电的可靠性。- q5 ^1 ], S2 m2 `* N
关键词MSP430F149; 剩余电流保护零;序电流互感器! y, X- Z9 b3 f/ t( W- i- A# v6 B
* ~8 N+ a0 @4 N5 L/ s7 ?
1引言/ [2 {% R( Y: `0 B+ W4 P
剩余电流动作保护装置简称R C D(Residual Current Protective Device)是防止人身电击伤害事故的有效技术措施,也是防止由漏电引起的电能损耗、电气火灾和电气设备损坏事故的技术措施[1]。在应用上,通过零序电流互感器建立动作判据参数,这对于防止人身电击事故和保护用电设备,是最有效的方法之一[2].剩余电流保护器事关人身财产安全,其可靠性是一个重要的技术指标,我国1986年颁布了第-一个关于剩余电流动作保护器各项性能指标的强制性国家标准[3]。. i7 `+ S: X( q6 `3 t+ \1 \
随着单片机技术的发展,单片机在电气装置领域也得到广泛应用,使各种电气设备朝着智能化的方向发展。漏电保护器是低压电器的一个重要系列产品,目前对漏电保护的智能
, V* C9 p t6 D& ?7 @$ l$ O: K: X化在理论上和技术上还需要进行深入研究与探讨,以提高其安全性、可靠性[4]。本文在这方面做了一些工作,设计了一种新型的基于高性能MSP430F149单片机的数字式剩余电流保护器。改装置能够实时监测并显示当前剩余电流值的大小,可以根据电网运行水平自动切换剩余电流档位,保护动作时具有反时限功能,具有理想的延时特性,并具有重合闸功能。能适应各种复杂的农村电网和多变的气候环境,对正在进行的农村电网改造具有很强的适用性,能够同时保证用电安全与供电的可靠性[5]; N* o" V7 ]) z