想问一下,如果一个CLK线要求 包地处理,~地线跟CLK信号有没有间距问题~我问了EMC,他说地线要隔CLK 3W远。我晕.,哪来这么多空间.但我好像在哪里看到过地线要隔信号越近约好的,郁闷...

评分

参与人数 1贡献 +3 收起 理由
SHADOW + 3

查看全部评分

该用户从未签到

2#
发表于 2008-5-8 08:38 | 只看该作者
不需要包地,没有多大效果的。
changxk0375 该用户已被删除
3#
发表于 2008-5-8 09:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

该用户从未签到

4#
发表于 2008-5-8 17:28 | 只看该作者
你的意思是走地层好点吗?我也做了一块板碰到这样的问题,不知道怎么走好点,晶振的两根线怎么走好点,以前都是做大面积包地处理的。

该用户从未签到

5#
发表于 2008-5-12 17:07 | 只看该作者
楼上的,不是走地层啊,中间层也可以是电源层或其它走线层啊,晶振线只要不是很长应该问题不大吧,不过包下地也可以如果有空间。
7 O0 o" L; m5 ?" o9 h说得不对还请包涵!!

该用户从未签到

6#
发表于 2011-4-22 15:41 | 只看该作者
有没有人能说下信号线包地抗干扰的原理?

该用户从未签到

7#
发表于 2011-4-22 17:28 | 只看该作者
肯定不是越近越好 我以前做的时候有问过  
, d# b" T( T0 r最起码保持一倍线宽间距