EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
常见UPS故障都有哪些? : j0 p4 K) H0 z D8 J( M8 K. j
; D8 [: H) x0 X2 K- P7 R* j" k6 U9 F
在日常处理Smart-UPS报修申请的过程中,我们发现有许多UPS的故障现象是由于电池、市电、使用环境和使用方法等因素造成的,有相当一部分UPS本身并没有出现故障。如果能将这些因素找出来,判断出并非是由于UPS引起的故障现象,可以更快速的为客户解决问题。下面我们详细列出这些影响 UPS运行的因素: ' M% s1 c, ~& I6 b7 ^7 q4 L
/ Q7 d7 n [8 }2 p4 [3 @- b1 I
蓄电池
: p' {6 S3 q9 `: [
) D/ O: X* i6 D* V据资料分析,在返修的UPS中,由于蓄电池故障而引起UPS不能正常工作的比例大约占三分之一。所以,我们要特别注意蓄电池是否出现故障。由于电池问题引起的故障现象大约有下面几种: 5 c8 V `5 e9 l! d" t- [
0 Y& F0 H% b Y8 Z5 d
1.UPS不能启动。
6 C) y1 Y8 I* K
* q3 \/ P# o+ } s3 @* ~因为Smart-UPS是由直流启动的,所以当没有接电池、电池低电或电池有问题等情况下UPS就不能启动。下面还有几种类似的情况:
3 j- L! ~, w4 P% c* |2 F5 D) V4 [2 i7 d- F" m& u
第一种情况:新安装的UPS不能启动。 - x- z0 G! N# c* F& V; b
如果UPS是SUA1000ICH这种机型,请检查UPS后面板的电池连接插头是否连接。如果是SU3000RMI3U这种机架式的UPS,请打开前面板检查电池是否连接。由于新的电池在存放的过程中会有自放电的现象,所以电池处在低电状态UPS不能启动。这时候需要将UPS与电池和市电连接好,按 UPS前面板的Test按钮,虽然UPS面板显示灯不会亮,但这时UPS会给电池充电。充电一段时间后,再按Test键UPS就可以启动工作了 ; h' x5 M( p* o( c, D
. K+ {5 d; ]# B0 }% K
第二种情况:UPS逆变工作了一段时间后,UPS不能启动。
" Q3 J; Z! k; n8 n7 o同样是因为电池低电,需要给电池充电。 ; m) T# y% j8 _- ]
5 ~2 S% L) C9 w- H B第三种情况:电池用了2年左右,UPS不能启动。 ( Z4 c' ?3 G+ _9 M# z
根据大多数客户的使用情况来讲,电池在使用了两年以后一般会出现或多过少的容量下降问题,如果电池不能起到延时的作用就需要更换新的电池。
( m s' A7 W0 i3 L4 P) S; e& v4 v U5 ^% Q: d6 r! U0 @- C
第四种情况:单节电池的电压都很正常,但UPS不能启动。
8 F$ R9 N, P+ Z4 Z! i* X- l这时虽然单节电池电压正常,1.很可能是由于电池与电池之间的连接或电池与UPS之间的连接出现问题,比如:连接点不牢固或者是连接点有氧化现象,这时侯就需要祛除氧化物后重新连接。2.可能是UPS与电池连线的保险断了,如果是保险断了换一个保险即可。3.UPS与电池之间的连线很长、很细或中间有连接点,因此产生了很大的压降,导致UPS不能起动。 0 U+ _% }" S% ~! i0 L
8 s0 G' R7 U3 Q; w8 l: c2.市电断电后UPS不能转到逆变状态下工作。
5 O2 O, @( ^# P
# j7 T' X& ?. w2 A& Q' W) H让UPS在市电状态下工作,将 万用表设在电压档,表笔接在UPS背面安德森插头的里面,直接测量到达UPS的直流电压。此时,一个人观察万用表显示,另一个人拔掉UPS的输入线,观察断电瞬间万用表的显示,如果电压值瞬间下降很多,说明电池部分有问题,如果能够排除连接上的问题,而且电池也已经使用两年左右了,就需要考虑更换电池组。
# V* o! {' Y: @" q$ q5 c' Q) v. W& h' y5 C7 H. i* B8 R% k
3.UPS逆变时间短,达不到客户要求。
: v( I: c6 e: X4 z- V2 d
7 K( T. Y: V" U+ g( V5 m7 u6 d第一,Smart-UPS长延时机型必须在安装之初就设置电池参数,如果没有设置电池参数就会出现逆变时间短这样的问题。 3 a9 R. ^1 c6 U. l
第二,已经设置了电池参数,但UPS的逆变时间仍然很短。您可以在UPS低电报警的时候,测量电池电压,如果测量值显示电池的确处于低电状态,那就需要更换电池。如果测量值显示电池并不是处于低电状态,那就需要您作充放电校验。注意在充放电校验中,电池要保证充满,放电时需要带 50%左右的负载。 + Q$ M; S) F3 H3 K) Z
第三,安装了PowerChutePlus软件,因为软件的默认设置为:市电中断后5分种计算机关闭,所以需要您修改软件中的参数. 7 `( n, O9 [" Z; t4 G! V8 [( e
' i( {/ U" S2 z$ _0 J) l( b& [* x
市电环境 / Z9 I* k* x; i, Q( u
9 S$ I% |$ C) U; ]- Z/ \1 G' t# u1.电网干扰。 # N2 {& s; j2 J& ?5 S1 Z9 g
1 H+ ]+ n, K, t0 E N1 F如果电网内存在非常严重的干扰,比如电压下陷等电源干扰就有可能会造成UPS出现断电等故障现象。下面我们列举一些这样的市电干扰。您可以安装PowerChutePlus软件,通过软件的事件记录了解电网内是否存在电源干扰。如果在事件记录中看到很多的这样的记录,表明您的市电电网存在比较严重的干扰,这种干扰还会降低电池的使用寿命。如果条件允许,建议您更换一路市电输入或者改造电网。
: {0 G! N; O+ T7 G, y2 h! _6 y# W O: a/ `, [' U
PowerChutePlus事件记录可以记录的市电干扰 . }+ g* I. b) v5 h9 ^9 B
UPSonbattery eepmomentarysag深度电压下陷 6 F ~3 H5 M* l/ u2 s
UPSonbattery argemomentaryspike深度高电压脉冲
( e# x( j. E1 c; y6 L8 BUPSonbattery:Brownout持续低电压 % P5 C2 z; ~: h# u% h6 N
UPSonbattery:HighinputLinevoltage高输入电压 . N( J; a; [; b8 `
UPSonbattery:Smallmomentaryspike轻度高电压脉冲
2 L3 B1 O, [ b- r+ w# |UPSonbattery:Smallmomentarysag轻度电压下陷
( V+ M! A4 M6 Y/ q( ~- G8 v+ g- I" ?1 b, b$ C: b; G
2.UPS输入端安装了漏电保护器。
8 J/ h2 `0 S- \) T+ y' T2 a
( E7 i' j) u2 }8 Q i2 x当UPS开机时会造成漏电保护器跳闸,如果您需要安装漏电保护器,那么就需要将漏电保护器接到UPS的输出线上。
: T+ g1 g" q+ {# \: C
$ B+ E, N& G0 n7 \ i+ Y+ Y3.UPS输入端的空气开关跳闸。 $ C6 V! \+ v5 `6 c
& N; k, |1 `4 d# }- Q* f/ {这种现象可能是因为UPS输入端的空气开关容量小造成的,因为UPS的启动电流比较大,所以要求其前端空气开关的容量要足够大 ! W/ i' p! l6 A, \. U2 B
) T- D2 R) r2 [% {1 L4.UPS逆变状态与在线状态频繁转换。 $ @( ^+ H1 I3 D8 o1 U( h. P0 @
' b9 F, I: l. p1 N Y
第一,有可能是市电波动造成的。第二,如果您使用了发电机,那么就会发生这种情况。 / x/ A2 Q0 ?8 P, v: g. I& V
/ [, J6 `% m$ n! i" I
操作方法:
% S5 u- L1 @7 W# I, f1.Smart-UPS不能冷启动,但可以正常逆变工作。
# E& P. ~4 T/ i0 F! P这属于操作方法不对,正确的冷启动步骤为:按住Test键,大约4秒钟听到“嘀”声后立即松手,UPS即可冷启动。如果按的时间过长或过短,UPS都不能冷启动。建议您按照这个操作步骤多试几次。 0 c, K2 Q$ X- Z3 w$ S# e( Y3 U Q
4 l) N, j* c# w, M a' p
2.UPS与计算机通讯不正常。 " G# W: D9 J+ n% w' e C9 R
如果您没有使用APC原装的通讯线,就会发生这种问题。 * e. |/ V" ~ T* R) I Y
9 X9 ]" k! l: \) a: b1 t* v
3.SU5000UXI,SU5000INET,SU5000RMINET输入线的连接方法。 ' A- c4 x/ E& [3 k1 t6 l, T
这三种机型在出厂时不带输入线缆,但有专用的输入线缆接线端子。输入线缆连接步骤:找出UPS输入线缆的接线端子(对于SU5000INET其输入线缆接线端子在UPS背部的右上角,对于SU5000RMINET在UPS背部的左上角),它隐藏于盖板内,盖板由一螺丝固定,需要用改锥松动此螺丝并取下盖板连接输入线 2 R Z3 u5 r- {8 }4 h$ W
! Q/ d; k* Q% n: h& d+ q4.Smart-UPS在线工作时风扇频繁启动。 4 I( U% {( B4 K! k
这种情况是由于UPS机内温度比较高造成的,您可以安装PowerChutePlus观察UPS内部温度,一般是机内达到40摄氏度的时候风扇启动。这样的设计是为提高UPS的使用寿命和运行可靠性。 5 Q4 `0 q" }6 N1 o6 B& ? }
# F; \/ T' Z8 J. s1 o! K9 K: c其它因素:
, B& S9 T) @; \ O1.Smart-UPS时常有过载报警
6 ? A }7 g' F3 y* d请检查是否有打印机连接到UPS上,不建议您将打印机接在UPS后面,因为打印机在作打印的时候工作电流会突然增大许多,可能会造成UPS过载而断电。同样不建议在UPS后面接电源插座,因为可能会发生由于电源插座瞬间短路而造成UPS过载。
& }, K6 n5 Y( |# P; O7 f' F" S* V) P1 x4 X4 ~5 p
2.Matrix5000,Matrix3000的液晶显示板显示:NoBatteryCommunications
) P5 c* i o) H& I这是因为没有配置SmartCell或SmartCellXR原装电池包的缘故。这条信息只是显示“没有电池通讯”,不会影响UPS的正常工作。
, J$ \; D4 M# v$ x8 u, S2 p. q( r/ B0 p$ ?
|