    以前一直用这个电路控制电磁阀,我接手后也没注意。最近实验的时候发现TIP122管子导通后温度上升很厉害。电磁阀24v,内置电阻18欧姆。实测Vce只有0.9v,Ic是1.1A,为什么烫的这么厉害?板子已经出来了,各位大神看有救么?
    3 }! Q& c- q- j

    该用户从未签到

    2#
    发表于 2021-1-26 13:44 | 只看该作者
    1.1A*0.9V=0.99W~
  • TA的每日心情
    开心
    2020-7-28 15:35
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2021-1-26 13:54 | 只看该作者
    可以更换为mos管,内阻小,消耗的功率也小

    该用户从未签到

    4#
    发表于 2021-1-26 14:01 | 只看该作者
    首先这个三接管必须要加良好的散热,其次三接管内阻大,短时间工作可以,长时间工作建议还是换场管(内阻毫欧级别)。

    该用户从未签到

    5#
    发表于 2021-1-28 09:17 | 只看该作者
    一定要换成NMOS管.  我曾经TP122发热的焊锡融化, 换MOS温温的