最近看了几张电路图,发现芯片或者模块电路的COM端,有些COM端会一起接到GND, 还有一次见到RS232中的一个GND标注成 COM。我不是专业学电路的,不太清楚这个COM和GND有啥区别。一般来说,一个复杂系统各个模块应该都会共地,COM端都共地的话,为什么有些时候量某一个模块的COM端对地电阻不是0?- f, z+ J6 h$ I4 Y

该用户从未签到

2#
发表于 2021-8-5 13:19 | 只看该作者
我第一次听说com端这个词
; ]9 Y  y' [& }

该用户从未签到

3#
发表于 2021-8-5 13:21 | 只看该作者
GND是电路中0电位端
7 g/ l9 h: r$ e9 ]COM是公共端5 n9 |% y, z6 N; a' c+ S
公共端可不一定是0电位,它可以是不同器件或者端口之间的一个公共参考的电位
0 t- w9 V2 X. [9 `

该用户从未签到

4#
发表于 2021-8-5 13:23 | 只看该作者
有机柜的比如PLC的一般有COM端,COM一般是弱信号的公用端
" I$ M" D7 U0 M* z) S3 }" k0 v  ~$ \( R. X

该用户从未签到

5#
发表于 2021-8-5 13:26 | 只看该作者
COM和GND没有什么直接的联系吧,只是在有些电路中,可能是COM和GND之间的电阻是零,但并不是所有的电路中都是这样4 s3 Y! N' {! k; y* D3 B0 q
COM:公共端;
% o/ v6 ^# d7 a- I6 e' o4 cGND:0电位参考点(面)' |! V' \$ e/ G, c; C8 Z4 k( d+ r