    现在设计的图是这样的,当是电流模拟量输入是165欧电阻进行IV转换然后进电压跟随器后进mcu的ADC采集;当是电压的时候直接进电压跟随器。
    / a! c1 R6 a1 Y) I) e, ]
    现在Multism仿真和用普通的模拟量传感器(电压电流都有)做实验时都能读到数据,但是接到产品(霍尼韦尔某款压力传感器,输出0.5-4.5V模拟量,具体型号未知)上时输入的电压模拟量就稳定在0.01V左右不变化,只有当165欧电阻取下之后才能识别到。但是165欧电阻取下之后电流模拟量又无法采集。
    # W. h4 |- W: P' Z1 y: t解答一下
    / g4 T- m$ q& Q) R8 E. w1 J为什么这个传感器输入后会被这个165欧拉低?( z6 g, Z  ]+ Y0 u  I+ ?
    电路怎么改进或者怎么重新设计才能电流电压都能输入,只需通过软件进行切换?* y8 i+ G! f( J8 c" C/ m# R. a# V

      Y8 N& p. a' j) f! g* n! [6 N+ H; U
    0 B2 l& p; Z& U4 M
    * Z# I4 x; H) Z: T3 V
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-1-6 14:13 | 只看该作者
    送的电流是多大的,这个165R是否可以再减小

    该用户从未签到

    3#
    发表于 2022-1-6 14:14 | 只看该作者
    加个投切选择开关