EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
在电源EMC传导问题定位过程中,常会遇到一些摸不着头脑,自己也很难解释的一下问题和现象。很多时候,遇到的问题是解决了,但要向别人解释是如何解决时,又说不出一二三来。很多问题超出了我们所知的理论界限,只能把问题和自己的解决方法记下来,作为后续产品问题定位的经验和尝试手段。下面是电源传导问题定位时,比较常见的疑难杂症,看自己以前有没有中招,如果你有想法,欢迎在评论区讨论。% r ]3 l! y* B4 K2 |/ A
1 _( g: g6 C! {2 {, S
. @& [. F7 P# Y" v
问题一:电源接地点问题? 描述:尝试改变电源壳体的接地点,会发现电源传导测试频谱会发生较大变化,尤其是中高频,这是为什么呢? 提示:共地阻抗问题。
4 `( E% ]( Z& u' B- t
问题二:输出负载对LISN上测得的共模噪声影响? 描述:当输出负载发生变化时,如由20A调整到40A,会发现电源输入线上测得的共模噪声也跟着变大。 提示:近场耦合、共模电感参数受通流和温度影响。 ' _2 j8 [% Z, M& o3 j
问题三:电源盒体盖盖子测试和开盖测试差异? 描述:有时候发现,把电源盒体打开,测得的传导噪声曲线和盖盖子测得的噪声曲线由较大差异。 提示:近场耦合发生了改变。 9 R% w# a- o. M0 G, Z9 z6 b
问题四:冷机和热机测试差异? 描述:电源刚启动时测得噪声要比运行一会测得噪声曲线要高。 提示:共模电感阻抗发生了变化。
7 h' U2 ]: u: y# P3 ~6 b. C
问题五:电源内部灌胶,传导测试变差? 描述:有时候考虑电源散热和防水密封,会在电源内部灌胶,但灌胶后测得的传导噪声要比之前的差。 提示:寄身参数发生了变化。 . B& w" r* a4 J$ R
问题六:电流法测试电源线上共模噪声 描述:用电流钳测试电源线上的共模传导噪声,将电流钳夹在VIN+\VIN-上测得的共模电流噪声比将电流钳夹在VIN+\VIN-\PE三根线上测得的噪声要小。 提示:共模电流回流路径发生了变化。 8 `/ a& r$ ^9 F2 V$ Y
|