    2000V爬电距离6.5MM, 是不是铺铜时 HGND和HV1500之间要设置间距6.3MM 这样的话,铺铜就有问题了。

    , ]) B( D, |  K: [9 y" c  z
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-7-6 15:07 | 只看该作者
    电源部分另外铺铜,隔离后边可以正常铺铜
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-24 15:10
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-7-6 15:12 | 只看该作者
    这么高的电压也要敷铜,真是没谱了。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:03
  • 签到天数: 2 天

    [LV.1]初来乍到

    4#
    发表于 2022-7-6 15:15 | 只看该作者
    高压端尽量避免尖端放电的现象,最好手工布线。想省时可以在低压端敷铜。
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    5#
    发表于 2022-7-6 15:16 | 只看该作者
    高压不敷铜,布线+开槽
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    6#
    发表于 2022-7-6 15:16 | 只看该作者
    高电压的地方不能铺铜,开V槽或直槽