|
|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
调试匹配有多种方法,有利用单独供电给 PA ,直接在 Active 情况下进行调试匹配的方法,但这种调试方法需要两个条件:
+ u2 M7 q8 @! c4 b6 w) a" d/ U+ l能够正常通话
8 J) a0 w0 b) }/ n能够进入非信令模式2 [! K$ E; z1 p
也就是说要准备好软体。
. ]) c5 y1 Z* V8 n还有一种调试是利用无源方式进行调试匹配,这种方法只需要有板子就可以进行调试,不需要等到软体准备好。3 Y+ |/ T$ k/ B* C# q
今天我们重点介绍一下调试匹配的基本原理、匹配步骤和匹配原则。
% i3 ]3 j6 i% o
* y a) _# `9 u基本原理:
8 p, Y5 h+ W2 T; ?调试最理想的情况是 Source 端的输出阻抗是 50ohm,传输线的阻抗为 50ohm,load 端的输入阻抗也是50ohm。 Q" L0 ]; T" O
但是,板厂的制程,在 Trace 的线宽以及对地间距,必定会有误差,这导致 Trace 的阻抗未必是50ohm,所以要靠匹配把阻抗调到 50ohm。也因此,在设计时,通常会预留 Dummy Pad,以备不时之需。
* l; T4 c' H l! U
& P' [+ y. f q9 y* X
& f+ j' n2 f, C; y( l匹配步骤
J" ~- p+ b, J7 C1 L0 W2 S: c1. 把落地元件拔掉,串联元件换成 0ohm 电阻,目的是要知道 PCB Trace 最原始的阻抗是多少。
F, @& W8 ^ f" o# ?* z
& o# S; O! x6 s/ ~5 g2. 网络分析仪,以及将铜管做 Port Extension,如此便可以开始测量阻抗。
* J, I, j( W; @% {: Z2 ?5 J3. 利用 Smith Chart 及匹配元件,将阻抗调到 50ohm。
' k6 Y/ b' e, A# d) U" B" s例:如下图,PCB Trace 原始负载阻抗为 (40.6-13j)ohm,需利用 Smith Chart 将其调至 50ohm。. i, @$ F: P7 ^9 t3 f$ t
# c! \- m& H/ o( y3 C- K% K
操作思路:通过从Load 往 Source 端调试,将(40.6-13j)ohm,调成50ohm。
0 O, u2 c$ _5 K8 F6 b) C+ q0 M6 j
! w9 s/ B' Z2 ^5 A: I& m X: C$ T' _! U- b5 s
操作步骤:+ q" q" K. d/ [ F8 H
1. 通过串电感、串电容、并电感、并电容的方式(参考图5),将阻抗调到 50ohm 的 Z-Plane/Y-Plane 圆周上(参考图6),如下图所示。: J# @ t& Z2 |/ ~
2. 由于 Z1 是落地元件,所以通过并联方式,将阻抗调至 50ohm 的 Z/Y 圆上,但无论是并电感或并电容,其阻抗均跑不到我们要的圆周上,如参考图7和图8。
& ^/ E. e0 u- M* ?) y: N& n3. Z2 是串联元件,串8nH 电感后,阻抗跑到了 Y 圆上,此时阻抗为(40.4+19.3j)ohm。
. ?0 i2 c- [0 ]5 q4. Z3 为落地元件,并 1pF 电容后,阻抗跑到了(49.7+0j)ohm 上,调试完成。+ g9 N+ R* x% b' V; \
6 h# a4 J% @2 j& c3 v$ @; Q- Q& x$ J2 {5 X- Y
|
|