怎么去掉finsh控制台才能修改代码最少呢?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-9 11:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在用了finsh和ulog组件,代码里也有很多log语句。4 }% Y. E4 v. q- Q5 j
但是现在finsh使用的串口有其他用途,没法使用finsh了8 L5 B5 ^1 w- @  h
怎么配置才能修改代码最少呢?log语句很多,还有rtkprintf也很多。一个一个删掉,太蠢了。
" E7 ?7 z+ b& U% R我看了一下,log需要用到finsh的东西,finsh用到串口6设备,这卡住了啊。
/ T0 ^9 t* j) r# G1 @

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-9 13:19 | 只看该作者
可以保持原有的finsh和ulog组件不变,然后单独开一个串口给其他用途,这样适配起来更加容易
2 o  ^$ b. y. ]# X

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-9 14:37 | 只看该作者
保留空接口,或者添加同名的无内容宏定义。" H/ B, ?/ l. ~; L( W

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-9 14:56 | 只看该作者
在rtconfig.h里注释掉//#define RT_USING_CONSOLE,//#define RT_CONSOLE_DEVICE_NAME “uart6”,注释掉//#define ULOG_BACKEND_USING_CONSOLE即可