最近要用485做一个小项目,是露天的。有几个问题想请教一下  U9 m- @9 c9 d; S5 w) A
第一:我单片机是3.3V的  但是很多485芯片都是5V的,如果我选用5V的485芯片,可以用光耦把单片机的RX TX搞成5V的吗?
' k  T0 D& N( @2 z第二:我看到有一款SN75LBC84  说是带防雷保护的 ,如果用它,485芯片的A B出还需要保护电路吗?+ z" i" `. j- x  [
第三:求推荐几款485芯片,质量稳定好的,暂时不考虑成本的问题+ f6 T5 Y% ]8 u5 N5 j- I
望大家赐教,谢谢" B* H: J1 X3 r6 u+ L0 k

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-19 11:07 | 只看该作者
1、光耦两边供电是独立的,可以相等可以不等,可以把任意电平转成任意电平。2、一般照样要接保护器件。- ?  x% Q% b& M' e3 j8 \7 Q

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-19 11:11 | 只看该作者
说到485芯片,我用过MAX485, MAX3485,SP3485和ADM2587,如果工作环境比较恶劣,干扰较多 ,建议用ADM系列自带隔离或者用MAX3485加光耦芯片的形式,你说的露天,就是在室外工作,但主板要有三防 ,我们平时用MAX3485或SP3485在普通室外环境工作足够了,而且很稳定,价格也便宜。
8 ]- u5 C" j. q  G

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-19 11:16 | 只看该作者
一般来说,在室外工作的主板要防水,防尘,防腐蚀等等吧,可以喷点三防漆。485通信虽然是差分两线通信方式,但如果是一个主板485接口挂接多个485节点时,无论节点是不是单独供电,节点还是要共地的。0 j7 Z( w6 u0 m

该用户从未签到

5#
发表于 2022-10-19 11:22 | 只看该作者
232先转回TTL,再加485。- f3 E) d& W  j: V  _, z/ n( J6 ]* c