找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 115|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,该选择什么隔离电源芯片?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-10-28 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
485隔离芯片的型号,是否有电源也在芯片内的?没有电源的,该选择什么隔离电源芯片?
6 N& s; a+ n1 @, i; l7 K7 H) R

该用户从未签到

2#
发表于 2022-10-28 11:13 | 只看该作者
建议可以看看ISO1176T/ISO35T/ISO3086T,只需要一个变压器就能实现电源隔离。从成本、可靠性、效率上都很有优势。
- G* f/ O' E5 y' c0 w! N$ x

该用户从未签到

3#
发表于 2022-10-28 11:17 | 只看该作者
没有电源在里面;如果需要隔离的话,考虑RS485的负载情况、485芯片的工作电压最低电压;不隔离的芯片一些基本硬件实验应该都可以过。8 L+ w/ r8 Q2 y

该用户从未签到

4#
发表于 2022-10-28 11:21 | 只看该作者
我们之前的方案直接用的变压器端输出的一组485电源做隔离。
# [  o6 s4 d3 c7 c* Q% W  {