找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 655|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

[技术讨论] EMC CS116试验损坏12V供电CMOS输出驱动芯片

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2022-11-15 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我们是一个地面检测设备,与被测件连接电缆长度12米。原来电缆是带屏蔽层的,做CS116试验没有问题。由于实际应用环境是不带屏蔽层的,因此用不带屏蔽层的电缆做EMC,发现损坏我的CMOS驱动芯片CD4050。我的输出线上已经串了100欧姆电阻的。试验电流是5A水平,在10M频点的时候损坏器件。& E& X# t% q0 e/ I2 m
   请教如何整改。以前还真没有接触这个该死的CS116。谢谢!
2 f/ e# ^; H2 k. J( y% Z
  • TA的每日心情
    奋斗
    2022-1-21 15:15
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    2#
    发表于 2022-11-15 16:57 | 只看该作者
    传导干扰只能通过屏蔽线缆来处理,屏蔽对处理此类问题是最有效的,考虑在线两端增加隔离试一下
  • TA的每日心情
    开心
    2022-1-29 15:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    3#
    发表于 2022-11-15 17:11 | 只看该作者
    看你的整改方案应该有效,主要是前期的干扰时什么原因导致的要查清楚,是外面的干扰,还是其它原因。