EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
倒闸操作时的操作流程
" m1 X/ ]: R N1,当接到倒闸操作命令后,开始执行倒闸操作,值班调度员发倒闸操作命令,接令人由值班班长监护人接令。
% ^; E4 U0 z$ g2,发令人和接令人都要报出自己的职务和姓名,发令人要给接令人说清楚马上要执行的倒闸操作任务,双方进行发令人说一遍,接令人重复发令人的话,以免出错。! X6 m" g& u& o* x. w6 o. A" [; }" E1 h4 l$ P- d. ^. Z0 H
3,填写操作票,病在模拟屏进行模拟操作。+ F0 W- H/ q5 ~' o3 O6 {3 z, ^/ l- u* }9 }! a1 m
4,监护人和操作人都已做好穿戴好绝缘越和绝缘手套,准备开始倒闸操作,监护人按照操作票的内容高声读票,操作人现在即将操作的设备前,高声复读监护人的话,两人同时确保没有错误,监护人发出正确,开始操作,操作人才可以进行操作。+ m+ s+ h! o, F% }( S' o4 G: G9 ?7 [" X% y/ M
5,当造成每一步操作后,由监护人在已完成的操作后面打对号。7 j \$ |3 R, X8 Y: a
) M1 _( {/ G0 D' j6,当完成全部操作任务后,要进行检查,不能漏操作项目。$ v( J+ [! c- g( r- v1 A) @ j3 a( C8 ~1 Q/ Z
7,倒闸操作完成后,监护人向发令人汇报,我是监护人某某某,我已完成将配电室由某线路倒置某线路带全部负荷的任务,或由某线路和某线路分别带一部分负荷的任务等。
# ^' _( I: }; a" e倒闸操作的要求和原则# t" u- Y8 F. F/ ~% a
1 B9 q) h1 h/ U* _% y1,当操作隔离开关时,断路器要在断开位置。当电源侧和负荷侧都有隔离开关时,停电时要先断开负荷侧隔离开关,后断开电源侧隔离开关,送电时相反,禁止带负荷分合操作隔离开关。2 h# }; r0 P1 E( x' {9 F
. W6 S; N* |2 B9 {+ O2,操作断路器时,要操作控制断路器的转换开关,尽可能不直接操作断路器本身的分合按钮。! T( B0 c+ f2 w, H! ^4 {9 o% a& U
3,操作封闭式配电设备时,操作完每一步,都要检查开关位置指示是否正确,当出现操作后,操作后位置和开关指示不一致时,要停止下一步操作,检查排除故障后,再进行下一步操作。. R! k4 @# l9 h7 ?: x1 o" J* S k9 O1 M3 N0 v# d
六,倒闸操作完成后工作9 Z. @ e& _' p. g
U. ]$ D6 ?% w' W1,倒闸操作完成后,要检查设备运行是否正常,变压器有无异常声响,设备运行指示是否正常。+ R2 E0 u3 K. x( @3 v6 F1 H& O; q0 L& m' g3 a
2,在倒闸完成后24小时要加强巡视频率,做好巡视记录,遇到交接班时延后交接班,一起完成倒闸操作后,才可以进行交接班工作。
8 Y* K. V+ t; p |
|