|
EDA365欢迎您登录!
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
(1)、热继电器为什么不能作短路保护:8 w7 p( z: b5 a6 c6 ~
0 W* e4 M L2 t m* ?/ z) C# Q: I) c2 u: ]) q6 ^4 C P. U5 a2 H/ k4 V( R C
由于热继电器主双金属片受热膨胀的热惯性及动作机构传递信号的惰性原因,从过载开始到控制电路分断为止,需要一定的时间,由此可以看出,电动机即使严重过载或短路,热继电器也不会瞬时动作,所以热继电器不能作短路保护。但正是这个热惯性和机械惰性,在电动机启动或短时过载时,热继电器也不会动作,从而满足了电动机的某些特殊要求。" d; D* l- o! S+ b
$ D* H" `; D9 a& r) |(2)、热继电器的选用:% i& u& e* e. D) C; Y2 S. b' S- N7 x; f7 x& a
一、保护长期工作或间断长期工作的电动机时热继电器的选用:! j3 n" v$ `1 g3 [1 W9 N0 d
①根据电动机的启动时间,选取6倍额定电流下具有相应可返回时间的热继电器。一般取可返回时间为0.5至0.7的继电器动作时间。0 r$ o0 M- F4 P" a9 z( {
q; s: X5 l$ S. g1 i7 u" Z②一般情况下,按电动机的额定电流选取,使热继电器的整定值为电动机额定工作电流的0.95至1.05倍,或选取整定电流范围的中间值为电动机的额定工作电流。使用时,热继电器的旋钮即应调到该额定值,否则将不能起到保护作用。4 `% U& }, M1 v, }7 g& a9 P8 T- v+ w2 t6 T$ D
③用热继电器作断相保护时的选用,对于星形接法电动机,一相断线后,流过热继电器的电流与流过电动机未断相绕组的电流增加比例是一致的。在选用正确、调整合理的情况下,使用一般不带断相保护的两相或三相热继电器也能反应一相断线后的过载,对断相运行起保护作用。
6 V' s3 Z: H4 { M o& i. f. w对于三角形接法的电动机,一相断线后,流过热继电器的电流与流过电动机绕组的电流增加比例是不同的,其中最严重的一相比其余串联的两相绕组电流要大一倍,增加的比例也最大。这种情况应该选用带有断线保护装置的热继电器。
, `* n9 r# c+ Q( D! F2 n: K从负载大小来分析,一般只有当三角形接法的小容量鼠笼型异步电动机在50%至67%负载下运行时,出现一相断相的情况下才选用带断相保护的热继电器;当负载大于67%额定功率时,产生一相断电时,即使不带断相保护装置的一般热继电器也能动作;而当负载小于50%额定功率时,由于电流较小,一相断线时也不会损坏电动机。) }9 Z& E, B% J7 s: [
/ L9 i5 m4 U" R7 ]% Y; R1 d在使用不带断相保护装置的热继电器保护三角形接法的电动机时,一般也能在一相断线时起保护作用。不过,此时热继电器的整定电流应按电动机额定电流的56%整定。( |/ k1 a3 d) T/ q A- K# C+ M% e6 l( b2 v% J" `6 I5 w
④在一般故障情况下,两相热继电器与三相热继电器具有相同的保护效果,但制造两相的节省材料和工时,调试也较简单,所以应尽量选用两相热继电器。只有在下述情况下才不宜选用两相的,如:电网的相电压均恒性较差;三相负载不平衡;多台电动机的功率差别比较明显;工作环境恶劣或较少有人照管的电动机等。
) ~2 h8 p) p* M+ e! W# F二、保护反复短时工作制的电动机时热继电器的选用:热继电器用于反复短时工作电动机时仅有一定范围的适应性,当电动机启动电流倍数为6倍的额定工作电流,启动时间小于5s,电动机满载工作、通电持续率为60%时,每小时允许操作次数最高不超过40次。要求更高的操作频率时,可选用特殊类型的热继电器,: o2 g! B5 r7 w3 ~; ^) N( ]
# Z* {% b- Q# q$ W; k4 W% G( g Z三、特殊工作制电动机的保护:正反转及密集通断工作的电动机不宜采用热继电器来保护,可选用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护。
! `* F6 w6 y- [1 d( n3 B7 c! Z |
|