引起三相电压不平衡的原因有多种,如:单相接地、断线谐振等,运行管理人员只有将其正确区分开来,才能快速处理。
$ l0 l/ B" `8 {( N+ C
1.  断线故障) S, f0 Q, a7 {$ X4 G5 u0 a6 Z* s  l4 M! U% D5 e4 {
如果一相断线但未接地,或断路器、隔离开关一相未接通,电压互感器保险丝熔断均造成三相参数不对称。上一电压等级线路一相断线时,下一电压等级的电压表现为三个相电压都降低,其中一相较低,另两相较高但二者电压值接近。本级线路断线时,断线相电压为零,未断线相电压仍为相电压。) B2 M# U) Q. }+ O; l) n- r' |1 b4 V9 T! R
2. 接地故障' `4 Q9 |( k% _4 [2 v# @" D$ L
: u2 N- N$ ]" e$ W当线路一相断线并单相接地时,虽引起三相电压不平衡,但接地后电压值不改变。单相接地分为金属性接地和非金属性接地两种。金属性接地,故障相电压为零或接近零,非故障相电压升高1.732倍,且持久不变;非金属性接地,接地相电压不为零而是降低为某一数值,其他两相升高不到1.732倍。! o! ^  U# D& y! v
3. 谐振原因, v2 I: ?. N$ a, E% ^9 f: D) v; |  x6 d" r1 d% m
随着工业的飞速发展,非线性电力负荷大量增加,某些负荷不仅产生谐波,还引起供电电压波动与闪变,甚至引起三相电压不平衡。