找回密码
 注册
关于网站域名变更的通知
查看: 66|回复: 0
打印 上一主题 下一主题

三相五线制敷设的要求

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-3 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
(1)  在用绝缘导线布线时,保护零线应用黄绿双色线,工作零线一般用黑色线。沿墙垂直布线时,保护零线设在最下端,水平布线时,保护零线在靠墙端。1 n  o; p2 X9 g9 v  l0 N* Z  C4 m
(2)  在电力变压器处,工作零线从变压器中性瓷套管上引出,保护零线从接地体的引出线引出。5 a% D3 N0 F- H  a( c. T0 h: \
(3)  重复接地按要求一律接在保护零线上,禁止在工作零线上重复接地。
- I: ?0 N, H" Y6 Z$ A2 h4 L# x( t" `(4)  采用低压电缆供电时应选用五芯低压电力电缆。
3 g9 H# l1 f2 R2 A- d8 E2 L0 j% v(5)  在终端用电处(如闸板、插座、墙上配电盘等)工作零线和保护零线一定分别与零干线相连接。
, {: \6 p( Q- Z# ~4 q# P% r(6)  对老企业的改造应逐步实行保护零线和工作零线分开的办法。例如在车间入户时零干线做重复接地,重复接地以后工作零线单独敷设,保护零线由此重复接地体引出;使用四极漏电保护断路器的,在断路器前是三相四线制,在断路器后改为三相五线制;  在架空线路供电又实行动力电和照明电分开架设的(两棚线),可以用随照明线横担架设的零线为工作零线,随动力线横担架设的零线做保护零线。

1 S% H' _5 ~: M% _# L9 o4 o
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

关闭

推荐内容上一条 /1 下一条

EDA365公众号

关于我们|手机版|EDA365电子论坛网 ( 粤ICP备18020198号-1 )

GMT+8, 2025-8-23 08:05 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.

深圳市墨知创新科技有限公司

地址:深圳市南山区科技生态园2栋A座805 电话:19926409050

快速回复 返回顶部 返回列表