如何排查漏电保护器跳闸原因?

[复制链接]

该用户从未签到

跳转到指定楼层
1#
发表于 2023-3-3 17:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

EDA365欢迎您登录!

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1、分线排除法
! n, P9 I, C  v5 I" s
) T  s) E+ l) |# ~
照“先主干、再分支、后末端”的顺序,断开低压电网的各条分支线路,仅对主干线进行试送电,若主干线无故障,那么主干线便能正常运行。然后,再依次将分支和末端投入运行。哪条线路投入运行时保护器跳闸,故障点就在哪条线路上,就可在此线路上集中查找故障点。
6 s% V. B0 i/ y; d# M5 R; G# z
% _4 K: G4 Z' y8 t8 J1 m* f
( P$ `7 K, E& J1 `: e0 u
2、直观巡查法6 r5 {5 n$ _' I6 N, d( e5 _
2 V% d' u1 g, i! K# J' c
对保护区域包括剩余电流动作保护器和被保护的线路设备等进行直观巡视,从而找出故障点。巡视时应着重对线路的转角、分支、交叉跨越等复杂地段和故障易发点进行检查。
: o, [' k8 h  o* b" I  `  u% J, D3 ]

! K# \* b  e& C4 v5 c  l
3、数值比较法

: T: v2 A$ F" e- [" D: d$ i* [5 ?. u5 h( H1 S7 x0 T" M
借助仪器仪表对线路或设备进行测量,并把所测的数值与原数值进行比较,从而查出故障点。
8 [" a2 o, ]! _1 D, y' f# I* _

) L" V. k8 c3 y# K( m
注意:当线路中性线绝缘下降或设备中性线重复接地,容易引起总保护频繁跳闸,而二级保护器不跳闸。
# w7 U1 i# }+ C, K# Z* Z+ G0 V3 }