TA的每日心情 | 奋斗 2025-4-23 15:54 |
---|
签到天数: 170 天 [LV.7]常住居民III
|
本帖最后由 七彩雨 于 2024-1-5 09:42 编辑 ; X8 w' w& O1 N- k' ?
, F8 l$ w' d) Z# ~0 I7 b- C, `1 Q走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频率10G
) b! |# J0 L6 O$ X. {根据相关公式估算了一下:" I) u( H4 M: @: E3 b
导线引起的总衰减为:6.845*36/(4.1*100)*3.162=1.899dB
% ?6 z) v3 a, K7 M0 _* P6 t介质引起的总衰减为:6.845*2.3*10*0.008*1.87=2.356dB
9 z& M3 a1 p" c- l共4.255dB% r6 Q* n) b0 q* E" q+ M
要求信号线插损为:-8dB
( ]. P6 |/ l1 e' J3 C8 v故走线长度和所用板材满足要求。6 b7 p* J% }! ?$ e( g
不知我这样分析对不对?请指教
/ F' l' h, G0 @ |
|