| 
                 
TA的每日心情|  | 开心 2025-7-3 15:21
 | 
|---|
 签到天数: 171 天 [LV.7]常住居民III | 
| 本帖最后由 七彩雨 于 2024-1-5 09:42 编辑 0 R0 z9 d  R1 |  g2 p; L 2 v# g/ n3 \  r1 L5 q# Z
 走线长度为6.845inch,阻抗为100,线宽4.1mil,所用板材(TU872)介电系数为3.5,损耗因子为0.008,信号频率10G- c9 o1 c, P6 \
 根据相关公式估算了一下:
 ' P) a' l, n: v/ ^* s  k- g导线引起的总衰减为:6.845*36/(4.1*100)*3.162=1.899dB2 H9 z4 O- g  R: F' j2 e- C
 介质引起的总衰减为:6.845*2.3*10*0.008*1.87=2.356dB3 E0 X3 P# ^6 |1 Q* U
 共4.255dB+ k: t! V. P% p# U
 要求信号线插损为:-8dB# u! ~& W3 a. l( ]3 i( w- V. ?+ a
 故走线长度和所用板材满足要求。
 / g, T* o/ j" w不知我这样分析对不对?请指教7 b8 v4 t; Y4 A7 M
 
 | 
 |