我最近用赛思德SU5-48S05-A/B电源模块,它的输入电压是36V到72V,输出是5V1A;每个设备用一个的,然后四个设备并在一起,用一个调压器上供电,发现该模块被烧掉了;并且四个都被烧掉了;但我一个同事用一个开关电源并了20个设备供电,却可以正常工作;不知道是什么回事?我用的调压器是兆信牌子的;不知道是什么回事?

该用户从未签到

2#
发表于 2008-9-20 13:15 | 只看该作者
有没有看下什么东西被烧了撒?

该用户从未签到

3#
 楼主| 发表于 2008-9-22 08:47 | 只看该作者

就那个电源模块没电压输出

因为板中的其它部分就是靠它供电,现在它没电出来,也无法验证其它部分

该用户从未签到

4#
发表于 2012-6-26 20:30 | 只看该作者
你是不是先接好的你电源及负载,然后再接兆信的开关,开始测试?
& k% d. E' f" f6 g2 g) F2 l0 v7 R请注意,电源是稳压的,但不能保证在开机的瞬间是稳压的。通常以跳到一个较高的电压,然后再调整下来的。就在这个时候,你的电源模块已被高压击穿。
# z: @7 T) u7 L( ?' o! q* g# l6 H' t所以,你把你的电源开关开了,然后在稳压器的输出端再接一开关,等测试设备都准备好了,再接通稳压器输出端的开关。
" R+ K4 z# g' \2 F& \
% {6 _, {) f3 k: Q0 `3 [2 D+ w这事我有血的教训,用的也是兆信。但极取了教训,现在都没有被烧过了。8 F& k  F1 \/ `* z# u  ~) g) n( g0 Q
. G$ ~; u2 G+ Y6 m9 l
7 n; V* O! H/ O: Y

该用户从未签到

5#
发表于 2012-8-3 07:46 | 只看该作者
“每个设备用一个的,然后四个设备并在一起”这个可行吗?输出能百分百一致吗?,“一个开关电源并了20个设备供电”这个当然是可行的

该用户从未签到

6#
发表于 2012-8-27 15:42 | 只看该作者
好的建议 我有同样遭遇