改进的前推回代法分析分布式电源对配电网的影响

& s& h7 a. m% U/ O7 K$ {* F/ M3 ~3 P
& E/ m9 b8 b+ L' C
分布式电源(Distributed Generation DG)接入配电网后,节点不能简单的作为PQ节点,使得传统的前推回代法无法满足计算要求。为此在前推回代法的基础上做了三个方面的改进:根据各DG的特点,对各DG进行等效处理,其本质是将各类型DG转化为PQ型;采用关联矩阵表示系统的结构,归纳出的通式,可由k-1次计算的结果一步求得k次结果;在进行PV型DG计算时,PV节点电压差值判断和各节点电压差值判断同步进行。对IEEE33用改进后的算法进行计算,测试结果验证了改进算法的正确性和高效性。从DG对配网电压的影响方面考虑,在四种情况下进行测试,