0引言
; K& P1 R! T4 L! \9 B电流互感器作为输电网络中最重要的设备之8 P2 F: X1 d9 F; V9 x
一,为电能计量和继电保护提供测量参数和动作依) V6 T3 h( a& {( x( n
据。在输电网络快速发展的背景下.常用的电磁式电) j, D" Z6 n6 B2 Y) m4 V9 [" W
流互感器出现了重大的缺点,例如高压时绝缘困难。8 n3 M" T1 s9 u6 j+ U- ?7 ^
模拟输出动态范围有限等,不能满足输电网络的发
! U% }0 q- A7 t5 [展要求,因此需要一种新型的电流测量技术以及实.! H/ r2 y) i" y7 _' g
用化的装置。近年来,随着相关技术的发展,全光纤4 X( D3 J4 _* ], Z% M2 g, r" {5 F
电流互感器(Fiber Optic Current Transducer , FOCT)1 s! @: x% M2 u+ `
成为目前最先进的一-种电流测量技术,可以较好地
$ t) Q y4 h3 t8 s4 o解决传统互感器存在的多个问题,代表了该制城的/ l1 ^* g+ ~9 l
发展趋势I-1。5 E) j. ~# ~5 V4 i0 a+ i# _8 b* @. L$ [
国际上目前有大量的机构研究FOCT技术并研$ S/ a% Q) O5 b7 p8 M& `: l5 [
制样机,但因为较高的难度,只有个别单位能够研制; u0 s! U7 g* P0 z4 B+ u
出滴足高准确度测量要求的样机。. b1 T0 E8 m5 Y5 C1 N
FOCT的技术基础来源于较为成熟的光纤陀" }3 ~* m7 V* ?1 O& J" W' S/ i
螺1-间。两者的关键内容基本相同,区别仅为FOCT( T; D' }. K N" G& H: a( z( z
最关键的部件一感 应待测电流侮息的传感头是光
5 z6 q, v+ T9 E# `9 h纤陀螺不具备的。由于无法从光纤陀螺的研究经验
* C. f+ I" j F1 N0 e+ q中得到参考,导致传感头成为FOCT的技术瓶颈。 z4 W# k$ H3 L8 N
FOCT传感头包含光纤传感部分及其封装保护) j2 @8 U2 c+ F' h
装置,其中光纤传感部分包含全光纤M4波片.传感
: {8 w/ ^% p n& g& g _光纤、光纤端面反射镜等多个光纤器件。FOCT 的最) [9 @! D; |2 y- F
大难点是传感头中传感光纤的线性双折射效应。以) D6 D6 y( n1 j2 C
及传感光纤Verdet常数和光纤A/4波片相位延迟的
4 m3 A4 F. {6 d( I温度效应,这些负面效应会严重影响FOCT的性能。. q! x! `3 x; _" V
导致其准确度不能实现0.2S级叫(误差小于0.2%)。
. J4 ?; O- K* J, E7 H& ?对于满足实际应用要求的传感头。以及能够综合解
% R( c% Q3 J: T+ H m决各种负面效应的设计.制作及封装方法,目的仍然
o0 M) x. e2 u9 U' x' A是国内外的共有难题。
6 B3 K9 g! a7 K+ R! _) l( x描述了FOCT传感头的一-种设计.制作及封装
1 g1 C+ W( ^7 s' q# K m- Z" S方法,可以避免各种负面效应的不利影响,并采用该
/ s$ J( Y: x" | H6 V方法制作出了样晶。使所研制的FOCT样机可以实: f- O& O: S" d* M6 M8 o
现高准确度测量。利用上述传感头后,实验显示,所
7 e# f8 Y U+ S5 W+ `/ x1 F研制的FOCT样机达到了国标中最高的0.2S级测* F( y6 O( X; P8 Y5 _( E
量准确度,并具有优异的测量稳定性。& N: \( N7 G/ h5 [+ |! p8 {
1基本原理及存在问题
1 E4 {6 R: e% j' ?& q5 K s1 nFOCT的光路如图1所示,微光器输出足够功率
$ O+ F7 F, K4 K Y4 e6 R( G! p( l. n2 o
" h7 w0 p" h6 @( e3 s6 |' @$ ]: l1 c" [
|
|